This is topic Modbus in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/000528.html

Posted by Илья (Участник № / Member № 3378) on :
 
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста:
1. Как в МРВ посмотреть статистику связи по СОМ порту с устройством, обмен по встроенному протоколу MODBUS.
2. Имеется граф. элемент прямоугольник с динаминизацией заливки: Набор {Arg = Конст},две пары: 0 - красный, 1 - зеленый. При запуске МРВ и при отсутствии связи с устройством прямоугольник имеет красный цвет. Как сделать так, чтобы если нет связи с устройством прямоугольник имел, например, белый цвет?
Заранее спасибо!!!
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. В файле CNF нужно поставить DEBUG=200, но лучше смотреть перехватчиком COM-порта, например, Portmon.

2. Необходимо сверху поставить еще один прямоугольник, который при отсутствии связи будет белый, а в рабочем режиме прозрачным.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation