Posted by Автономов (Участник № / Member № 3141) on :
 
В проекте есть необходимость организовать передачу 2000 уставок из Трейса в ПЛК по Профибасу. Идей пока ноль.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Через OPC сервер.
 
Posted by Автономов (Участник № / Member № 3141) on :
 
По подробнее можно. Это первая скада.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Вам нужен OPC сервер для связи с контроллером. Через него Вы будете осуществлять связь Trace Mode - контроллер. OPC интерфейс позволяет передавать данные такого объема.
 
Posted by Автономов (Участник № / Member № 3141) on :
 
Для связи с ОРС мне необходимо создавать отдельный канал для каждой уставки?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Да.
 
Posted by Автономов (Участник № / Member № 3141) on :
 
Использование 2000 каналов для загрузки уставок в процессе длительностью от 8 до 240 часов большая роскошь. Да и затраты на ПО возрастут очень сильно. Сейчас во всем проекте используется 100 каналов.
Как еще можно передать уставки?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Других способов мы не знаем. Передача 2000 значений в контроллер меньшим количеством каналов возможна только по Modbus.
 