Posted by vs (Участник № / Member № 3438) on :
 
Есть небходимость создать два АРМ операторов, причем ПК АРМ подключены к локальной сети предприятия. На первом ПК установлены лицензионная SCADA TraсeMode6 (profesional&DOC+RTM), VIPA OPC-server и подключен ПЛК на безе процессора VIPA315. На втором удаленном ПК АРМ тоже будет установлена SCADA TraсeMode6 (пока стоит бесплатная base-версия TraсeMode6).
Проблемма: на втором ПК АРМ из SCADA TraсeMode6 виден в сети первый ПК АРМ и установленый на нем VIPA OPC-server, но не видны тэги и значения тэгов. В SCADA на первом ПК с подключеным ПЛК данные есть.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблемма?
 
Posted by AdAstrA Technical Support Ukraine (Участник № / Member № 2198) on :
 
Проблема в настройках политики безопасности.
 
Posted by vs (Участник № / Member № 3438) on :
 
Да. Проблемма состояла в отличиях настройки ДКОМ в ВинХР СП2.
 
Posted by Юнэс (Участник № / Member № 3528) on :
 
Добрый день.
У меня похожая проблемка. В сети есть два компа, на одном запущен OPC сервер, на другом Trace mode 6.06. Создаю в источниках OPC переменную и хочу связать её с OPC сервером на удалённой машине. Браузер OPC машинку видит, а связываться не желает, выдаёт ошибку "Error while connecting to remote registry: Не найден сетевой путь"...
Отправьте, пожалуйста, на unesko@hotbox.ru инструкцию по настройке DCOM, может решение спрятано там?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Отправлено
 
Posted by Андрей В. (Участник № / Member № 2749) on :
 
Извините , а можна и мне настроечки скинуть , а то жизни рабочие не дают, подавай Им АРМ [Улыбка / Smile] matrix_will_come@ukr.net
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Отправлено.
 
Posted by Андрей В. (Участник № / Member № 2749) on :
 
У меня на двох ПК стоит SP3 , Вы не знаете настройки как то поменяються ? И ещё в примере для SP2 , под DCOM у Вас обозначено порт 135, программы DrawServ.exe и opcgate.exe добавляються в исключения только на ПК который выступает сервером ( постоянно запущены ОРС-сервера )? Нужно ли перезагружать ПК для вступления настроек в силу ?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1) Для SP3 настройки не изменились.
2) DrawServ.exe и opcgate.exе это для Trace Mode 5
3) Если он запрашивает перезагрузку, то нужно.
 
Posted by Андрей В. (Участник № / Member № 2749) on :
 
Ясно , а DCOM в Вашем списке что такое ?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Не понимаю сути вопроса. О каком списке идет речь?
 
Posted by Андрей В. (Участник № / Member № 2749) on :
 
У вас в описании есть рисунок ..." Брандмаузер Windows исключения " там в списке програм и служб указан DCOM , у себя такой программы не нашёл потому и спрашиваю , что Вы этим обозвали [Улыбка / Smile] У меня под этим именем в списке идёт порт 135 . В принципе всё сделал по примеру , но дальшн выдаёт ошибку сервера , поэтому и стараюсь уточнить.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Поставьте галочку у 135 порта.
 
Posted by Андрей В. (Участник № / Member № 2749) on :
 
Извините, но в брандмауэре нету строки где можна поставить галочку против 135 порта. Может Вы имеете в виду функцию "Добавить порт" ?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Попробуйте отключить на время брэндмауэр. Может не в нем дело.
 
Posted by Андрей В. (Участник № / Member № 2749) on :
 
Да, дело точно не в них , отключил на двох машинах , но ситуация таже "Error while connecting to remote registry: Не найден сетевой путь" . Копаюсь в настройках DCOM ... но пока безуспешно [Неодобрение / Frown]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Имена пользователей должны быть одинаковыми на обоих машинах.
 
Posted by Андрей В. (Участник № / Member № 2749) on :
 
Извините , но я что то не понимаю , про какие имена пользователей идёт речь , прошу прощения за глупые вопросы ,но тут я ничё не знаю .
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Имена пользователей, которыми Вы входите в операционную систему.
 
Posted by Андрей В. (Участник № / Member № 2749) on :
 
Добрый день уважаемая техподдержка ,установил я имена пользователей одинаковыми на двух машинах , но и это сразу не помогло [Неодобрение / Frown] Долго я плясал з бубном над настройками DCOM на серверной машине , а также над настройкой ОРС приложения в DCOM Config , но пока добился только того , что на клиенте отображается два ОРС сервера без переменных. Может быть у Вас есть ещё советы касательно настройки такого обмена ?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
У Вас не хватает прав на запуск сервера через DCOM. Других советов, к сожалению, мы дать не можем.
 
Posted by Андрей В. (Участник № / Member № 2749) on :
 
Большое спасибо за помощь , уже разобрался [Улыбка / Smile]
 
Posted by Darkden59 (Участник № / Member № 5991) on :
 
Доброго времени суток, существует проблема доступа к opc серверу, пишет "не найден сетевой путь". Дело в том что с 1-го компьютера я могу зайти на opc сервер 2-го компа, а наоборот не получается((( Trace mode 6.0, opc сервер Lectus. Подскажите решение проблемы, DCOM настроен(вроде бы) искал настройку в инете именно для opc Lectus....
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Никаких других советов, кроме как правильно настраивать DCOM, включая права пользователей и приложений на запуск OPC-сервера, дать не можем.
Настройки должны быть симметричными, на обоих ПК у клиента и у сервера.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2