This is topic ПЛК ОВЕН-150 и Modbus TCP in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Здравствуйте, у меня пара вопросов: Версия TraceMode 6.05.1 базовая. 1) Контроллер связывается с ТМ по Modbus TCP, связь есть - переменные читаются и пишутся. Но очень нестабильно: периодически входные каналы в ТМ обрываются и устанавливается состояние F, в то же время выходные могут и работать, а могут тоже оборваться. Контроллер расположен непосредственно возле компьютера, программируется через Codesys, и с Codesys связь нормальная. Я так понимаю, нужно поиграться с настройками в файле ip_modbus, но не знаю как определить и выставить нужные. Просто увеличивая цифры я увеличиваю время отклика. 2) Как через одни и те же каналы производить чтение и запись? В частности пытаюсь сделать, чтобы при запуске ТМ синхронизировал состояние с контроллером, а потом брал управление на себя. Заранее спасибо.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1. Таймауты надо увеличить в 100-1000 раз. Это была проблема релиза 6.05.1
2. Один и тот же канал не может и записывать и читать по Modbus.
Posted by Smertch (Участник № / Member № 3440) on :
А если установить версию 6.06, проблема с таймаутами исчезнет?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :