Posted by vengu (Участник № / Member № 3093) on :
 
Есть проблема, на мониторе имеются несколько ГЭ типа "текст" которые привязаны к реальным каналам,при запуске профайлера с поддержкой МРВ или МРВ, на ГЭ выводятся перепутанные или несоответствующие своим привязкам данные.При простмотре компонентов каналы Flot показывают то что надо, а на ГЭ в реальном времени либо нули, либо некоррекные значения, еще раз повторюсь, что привязки верные.Может это какое-то неправильное взаимодействие каналов? Как решить проблему?
 
Posted by vengu (Участник № / Member № 3093) on :
 
И еще, с документом тоже самое.В документ посылаются нули, вместо данных привязки. Для проверки: посылали в реальном времени на канал значение "принудительно" и все выводилось правльно что на ГЭ, что в документ, а со значениями прибора какая-то ерунда
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Значение каналов достоверные?
 
Posted by vengu (Участник № / Member № 3093) on :
 
Да.Профайлер показывает верные значения, а вот при выводе их на экран с привязкой реального значения канала FLOT они выводятся некорректно.Например, канал 1 и 2 показывает 0, хотя в профайлере в компанентах профайлера значения верные.В режиме эмуляции все привязки работают.
 
Posted by vengu (Участник № / Member № 3093) on :
 
А самое главное, что такое происходит только с каналами к которым подключены реальные датчики, на тех же каналах которые участвуют в опросе, но не имеют реально изменяющихся значений сбоя привязок нет.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В режиме эмуляции Вы запускаете только шаблон и аргументы, при этом связи с каналами не работают. Пришлите свой тестовый проект на hotline3@adastra.ru для проверки ситуации.
 