Posted by LaCoste (Участник № / Member № 3512) on :
 
нужно сделать чтобы с ноутбука TM 6 отправлял SMS в определённые промежутки времени (например "всё ok")
Возникло несколько вопросов:
1. Можно ли реализовать это в бесплатной (base) версии с Вашего сайта (или с диска бесплатного, который я закал по почте)?

скачал бесплатную версию с сайта не нашёл GSM-активатор.
подскажите кто-нибудь.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В настройках COM-порта есть тип GSM-SMS. Подключаете к нему GSM-модем. В настройках узла прописываете необходимые настройки. Создаете пользователя, указываете номер телефона и шлете ему сообщения через атрибут Message.
 
Posted by Андрей В. (Участник № / Member № 2749) on :
 
Доброго времени суток уважаемая техподдержка, пытаюсь настроить отправку SMS-сообщения с помощью модема Siemens TC35i в связи с этим, к вам есть ряд вопросов:
1. Телефоны в настройках узла и пользователя должны быть указаны в международном стандарте, например +38095….?
2. Строка инициализации в настройках узла обязательна? Если Pin-код не вводиться, как должна она выглядеть?
3. Есть ли какие-то критические настройки COM-порта которые влияют на передачу, например в ранних топиках видел, что обмен зависит от прерываний.
4. Есть простой проект в котором с помощью ST программы в 28 атрибут канала пользователь отсылается сообщение, должен ли я видеть с помощью просмотра компонентов (профайлер) своё сообщение напротив атрибута 28.
Зарание спасибо [Улыбка / Smile]
 
Posted by Андрей В. (Участник № / Member № 2749) on :
 
Попробовал заполнить строку инициализации , получил чледующий лог:
INF_LOAD:Starting... SMS_0
INF_RTM:Detected NT5.RTM 5.1
._.:Base TRACE MODE 6 Profiler ver. 6.06.0
INF_LOAD:Load Channels = 5
INF_LOAD:Templates=2
INF_LOAD:Objects = 3
INF_RTM:Timer=0.055s CalcLoop=550ms
INF_RTM:start time is 0.203 s
INF_RTM:ModeSwitch e15=0000 e18=0000 e20=0000
INF_RTM:mode=2(Work) e15=00 e18=00 e20=00
WRN_DDE:Не удается связать службу диспетчера общих баз данных (DSDM)
INF_GSM:8-05-2009 12:02:10.546 ERROR (SMS PROCESSOR):Failed to send datagram -> bearer not ready
INF_GSM:8-05-2009 12:02:11.093 ERROR (SMS PROCESSOR):Failed to send datagram -> bearer not ready
INF_GSM:8-05-2009 12:02:11.640 ERROR (SMS PROCESSOR):Failed to send datagram -> bearer not ready
INF_GSM:8-05-2009 12:03:08.203 ERROR (GSM MODEM(+380952811865)):Failed to setup modem mode
INF_GSM:8-05-2009 12:04:10.203 ERROR (GSM MODEM(+380952811865)):Failed to setup modem mode
INF_GSM:8-05-2009 12:05:12.203 ERROR (GSM MODEM(+380952811865)):Failed to setup modem mode
INF_GSM:8-05-2009 12:06:14.203 ERROR (GSM MODEM(+380952811865)):Failed to setup modem mode
INF_GSM:8-05-2009 12:07:16.203 ERROR (GSM MODEM(+380952811865)):Failed to setup modem mode
INF_RTM:stoping...
INF_RTM:mode=5(Stop) e15=00 e18=00 e20=00
INF_GSM:8-05-2009 12:08:05.484 ERROR (GSM MODEM(+380952811865)):Failed to setup modem mode
INF_RTM:stop time is 2.282 s
INF_RTM:number of calculation = 641
._.:END OF WORK


Подскажите где ошибку искать ?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. Да, в международном
2. Строка обязательна. ПИН-код обязателен, если его нет, то его необходимо создать.
3. Нет, все настройки кроме номера COM-порта системные.
4. 28, Message – при каждом вводе в этот атрибут текстовой строки она отправляется в виде SMS-сообщения на мобильный телефон пользователя. Чтение из этого атрибута невозможно.

Скорее всего дело в пункте 2.
 
Posted by Андрей В. (Участник № / Member № 2749) on :
 
В строке инициализации пишу: PIN:<0000>;SCA:<111>[;NO_DSR]
Пробовал запускать профайлер в двох вариантах : PIN-код активирован на карточке ( модем не подключаеться к сети видно по индикации) , PIN-код отключен ( модем в сети ) . Во всех вариантах ошибка повторяеться. Сеть МТС , что имееться в веду под сервисным номером ?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Сервисный номер - это номер телефона через который уходят СМС. Прописывается в настройках телефона.
 
Posted by Андрей В. (Участник № / Member № 2749) on :
 
Доброго времени суток уважаемые колеги , прошу помогите , что то я совсем замаялся с этим модемом [Неодобрение / Frown] . Нашёл сервисный номер оператора , теперь строка инициализаии имеет вид
PIN:<0000>;SCA:<+38050000501>;[NO_DSR]
Пробовал запускать профайлер когда SIМ карта защищена PIN-кодом и наоборот , в результате почти каждый раз вылетает ошибка
INF_GSM:13-05-2009 14:37:17.250 ERROR (GSM MODEM(+380502811865)):Failed to setup modem mode

пару раз выдавал ошибку вида

INF_GSM:13-05-2009 13:48:41.031 ERROR (GSM MODEM(+380502811865)):Failed to read SMS list
INF_GSM:13-05-2009 13:48:49.234 ERROR (GSM MODEM(+380502811865)):Failed to setup SMS service center address - при изменении скорости СОМ-порта или строки.
В связи с этим вопрос :
1. Значок вида "<" или ">" обязательно прописываеться в строке ?
2.На SIM-карте обязательно ли должна быть активирована защита PIN-кодом ? В таком режиме TC35і не может найти сеть .
3. Может есть какие то рабочие примеры работы ТМ6 с GSM- модемами?
Сразу прошу извенения если вопросы покажуться смешними , просто уже не знаю с какой стороны к этому модему подойти [crazy / сумасшедший]
 
Posted by Андрей В. (Участник № / Member № 2749) on :
 
Вспомнил ещё одно , я установил драйвер для TC35i , может ли он быть причиной ошибок ?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Строка инициализаии должна быть вида

PIN:1234;SCA:+79262909090

или
PIN:1234;SCA:+79262909090;NO_DSR
 
Posted by Андрей В. (Участник № / Member № 2749) on :
 
Спасибо на конец-то сдивнулся с мёртвой точки. Изменил строку инициализации , в результате модем начал регестрироваться в сети ( видно по индикации), но появилась новая ошибка
INF_GSM:15-05-2009 15:09:54.546 ERROR (GSM MODEM(+380502811865)):Failed to read SMS list
Не могу понять это какая то проблема с SIM-картой или что то другое? Как в идеале, должна выглядеть строка в лог файле , которая свидетельствует о подключении модема и его готовности к работе ?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Есть предположение, что номер SMS центра неверный. Уточните его, пожалуйста, на сайте оператора.
 
Posted by Андрей В. (Участник № / Member № 2749) on :
 

 
Posted by Андрей В. (Участник № / Member № 2749) on :
 
Доброго времени суток , думаю всё же с сервисным номером всё в порядке. Создал новый проект , вставил другую СИМ-карту , уточнил сервисный номер у оператора , а также проверил в настройках телефона.
При запуске проекта модем успешно реестрируеться в сети , но в лог файле получаю три сообщения вида :
INF_GSM:17-05-2009 12:02:11.640 ERROR (SMS PROCESSOR):Failed to send datagram -> bearer not ready
дальше при работе профайлера никаких новых сообщений не появляеться.
Если перезапустить проект не закрывая профайлер , то в лог файле проекта никаких сообщений касательно модема не появляеться вообще.Пробовал отправлять СМС , но что-то не идёт [Неодобрение / Frown] . Я так понимаю если никаких ошибок касательно модема в лог файле нет , значит он работает нормально ? Если так , то значит , что то с проектом ?
Спасибо за помощь .
 
Posted by Андрей В. (Участник № / Member № 2749) on :
 
Уважаемая техподдержка , хотелось бы всё таки узнать , что мне нужно сделать для того что б проект отсылал СМС-ки. Если есть возможность вышлите пожалуйста рабочий пример , по адресу matrix_will_come@ukr.net или если нужно я свой отправлю.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Как раз это и собирались сделать.

Отправлено.

Необходимо только поменять номера телефонов у модема, пользователя и СМС-центра.
 
Posted by Андрей В. (Участник № / Member № 2749) on :
 
Спасибо за примерчик , кнопок управления не нашел поэтому сразу хочу спросить : в атрибут 28 значение посылать с помощью окна компонентов профайлера и кнопки Message, сообщение вводить на латыне вместо трёх точек ?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Да, через окно компонентов. Сообщение Вы не увидите, т.к. оно затирается, чтобы не было массовых отсылок.
 
Posted by Юнэс (Участник № / Member № 3528) on :
 
Пожалуйста, вышлите и мне этот пример на адрес unesko@hotbox.ru
Спасибо.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
отправлено
 
Posted by Андрей В. (Участник № / Member № 2749) on :
 
Огромное спасибо за помощь, терпение и примерчик, всё работает отлично, в следующий раз буду начинать с самого простого [Улыбка / Smile]
 
Posted by LaCoste (Участник № / Member № 3512) on :
 
пришлите пожалуйста пример на vova_dunaev@mail.ru
Спасибо
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Отправлено.
 
Posted by Yuriy (Участник № / Member № 3498) on :
 
Отправьте, пожалуйста, и мне этот пример на yuriyzhukov@rambler.ru
Спасибо.
 
Posted by Yuriy (Участник № / Member № 3498) on :
 
Хочу купить GSM-модем для реализации отправки тревожных сообщений и чтения важных параметров с МРВ+. Подойдет ли ля этих целей Huawei E169G (USB модем)или аналогичный? Или какой бы Вы посоветовали?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Отправлено.

Мы тестировали с модемами Siemens. Про модем Huawei E169G ничего сказать не можем.
 
Posted by DimaZh (Участник № / Member № 1718) on :
 
выложите пожалуйста в "тестовые примеры",я думаю, что вопросы по GSM еще будут возникать у многих.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Пока в этом нет необходимости.
 
Posted by DimaZh (Участник № / Member № 1718) on :
 
а возможно ли по GSM-каналу организовать связь МРВ-МРВ или МРВ-микроМРВ?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Да, это возможно.
 
Posted by DimaZh (Участник № / Member № 1718) on :
 
какой параметр надо ставить в "назначении порта" не могли бы Вы выслать пример на dimaz77@mail.ru
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Настройки все те же самые. Пример отправлен.
 
Posted by matt (Участник № / Member № 3776) on :
 
Добрый день. Прошу выслать данный пример на m.a.t@list.ru. Заранее спасибо
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Отправлено.
 
Posted by Alexandr Drakin (Участник № / Member № 1343) on :
 
Пожалуйста, вышлите и мне тоже этот пример на адрес ada108@yandex.ru Спасибо.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
отправлено
 
Posted by AntonZ (Участник № / Member № 3698) on :
 
Уважаемая техподдержка отправьте, пожалуйста, пример с рабочим проектом для отправки SMS-сообщений. aezinc@mail.ru
Спасибо
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Отправлено.
 
Posted by AntonZ (Участник № / Member № 3698) on :
 
Доброго дня! Скажите, пожалуйста, подойдет ли модем Siemens ES75 для отправки SMS-сообщений (при использовании порта USB 2.0).Заранее спасибо
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Если у Вас USB порт будет определятся как COM-порт, то проблем возникнуть не должно.
 
Posted by TheNastinkaaa (Участник № / Member № 4114) on :
 
Добрый день! При принудительном посыле (например, при нажатии кнопки) в 28 атрибут канала пользователя тест, СМС сообщения отсылается! Но при использовании программы:
такой
PROGRAM
VAR_INPUT S_R : REAL; END_VAR
VAR_OUTPUT I_R : REAL; END_VAR
VAR_OUTPUT US_MESSAGE : STRING; END_VAR
VAR M : STRING; END_VAR
If S_R==0 and I_R==0 then
I_R=1;
M='noff';
end_if;
If S_R==1 and I_R==1 then
I_R=0;
M='non';
end_if;
US_MESSAGE=M;

END_PROGRAM
Или такой
PROGRAM
VAR_INPUT Stat_R : REAL; END_VAR
VAR_OUTPUT User1_MESSAGE : STRING; END_VAR
IF Stat_R==0 then
User1_MESSAGE='nsoff';
end_if;
If Stat_R==1 then
User1_MESSAGE='nason';
end_if;
END_PROGRAM
СМС сообщения при выполнение условий не отсылаются!!! В чем дело!? Заранее, СПАСИБО За помощь!
 
Posted by TheNastinkaaa (Участник № / Member № 4114) on :
 
""максимальное число SMS-сообщений на телефон пользователя с помощью атрибута 28, Message канала класса Пользователь (см. раздел "Канал класса ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ" Руководства Пользователя) – 3;
максимальное количество обрабатываемых SMS-сообщений – 10;""
Может по этим причинам?!?!!?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Возможно и по этим.

Ваша программа у нас работает. Т.е. сообщения она шлет.
 