Posted by Ринас \ (Участник № / Member № 3519) on :
 
Контроллер Шнайтер OTB, стандартный Modbus RTU.
TM 6.06.
Создал регистр output, W_Word(6), вроде все нормально, записывает. Но если в регистре (контроллере) есть уже значения, он при первоначалнем запуске не показывает значение.
Если этот же регистр изменить на input то он записывает 0.
Как сделать чтоб считал значения ТМ?
И вообще правильно ли W_Word это есть R_I2?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В modbus нет универсальный регистров чтения записи. Только отдельные, т.е. Вам нужно использовать W_Word на запись и Rout_Word для чтения.
 