This is topic Программирование in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Можно ли в этом случае воспользоваться FBD-блоками? X-вход, Y-выход. Для примера, пусть X генерируется любым стандартным генератором.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1. Для решения задач 1 и 2 можно использовать функциональный блок "Запаздывание (LTN)" из раздела "Функции выбора". С задержанными сигналами производить необходимые арифметические действия с помощью блоков из раздела "Арифметические".
2. Задача 3 решается с помощью канала CALL с типом вызова RT_Statistics.
Posted by shooombj (Участник № / Member № 3565) on :
C задачами 1 и 2 все получилось, большое спасибо! А можно еще поподробнее о решении задачи 3.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
По поводу задачи 3. Я, видимо, неточно представил себе суть задачи. Ссылка на RT_Statistics не корректна.
В общем случае надо писать программу на языке ST. Создавать массив из N глобальных переменных. Программно организовывать в нем стек с вытеснением самой ранней записи и усреднять значения, накопленные в стеке. Функции стека и усреднения можно организовать с помощью циклов.
Не исключено, что при подходе к этой задаче с точки зрения ее конечного использования, можно найти и более рациональное решение.