как обмениваться данными через СОМ-порт по Modbus, если невозможно указать физический адрес порта(используется адаптер Prolific USB-to-Serial Bridge)
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Даже у виртуального COM-порта должен быть свой адрес. Иначе бы у Вас даже контроллер не обменивался данными. Посмотрите в настройках ситсемы, там порт должен быть указан.
Posted by DimaZh (Участник № / Member № 1718) on :
в том-то все и дело,что у него нет даже вкладки "ресурсы".
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Если Вы имеете ввиду базовый адрес, то поставьте любой ненулевой. Trace Mode в любом случае обращается по номеру COM-порта.
Posted by DimaZh (Участник № / Member № 1718) on :
нет обмена с нашей платой ввода-вывода,может конечно в самом переходнике проблема (Prolific USB-to-Serial Bridge (на чипе PL-2303)),но с его помощью программировали Митсубиши и Симатики.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Проверьте каким-нибудь трасировщиком COM-порта, открывается ли он и идут ли запросы?