И ещё вопросик. В требованиях сказано, что изменения уставок должны архивироваться. Как можно сделать, когда изменяются границы канала FLOAT, выводилось сообщение в ОТ, что граница такой-то переменной была изменена.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1. Такого примера мы не высылали. Пользователь сам догадался, как это сделать. Но есть значительно более простое решение сохранения измененных границ для их последующего восстановления при перезагрузке RTM или МикроRTM: надо поставить соответствующий каналам флажки ДАМП и АТРИБУТЫ. При этом надо задать файл сохранения состояния системы в настройках МРВ.
2. Если сообщения по каналу FLOAT направляются в ОТ, то при установленном у этого канала флажке АТРИБУТЫ в ОТ будут записываться сообщения об изменении границ (и коэффициентов масштабирования). Это документировано.
Posted by AI (Участник № / Member № 3594) on :
1. Флажки поставил и создал файл. Если закрыть profiler и потом открыть его из среды разработки, значения НЕ сохраняются. 2. Сообщения об изменении границ каналов действительно записываются в текстовый файл, но на экране ОТ их нет. 3. После перезапуска профайлера в ОТ не загружается информация из текстового файла. Начинается запись "с нуля". А как потом оператору просмотреть архив, открывать отдельно текстовый файл?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1. Системная переменная Logging_бит14: "14 (0x4000) – 1 – разрешена отправка сообщений об изменении атрибутов каналов по всем направлениям; 0 – разрешена отправка сообщений об изменении атрибутов каналов только по направлению AR;" В проекте надо либо ввести соответствующий канал с нужным начальным значением, либо в настройках узла в бланке "Отчет тревог/Дамп/Параметры" задать начальное значение системной переменной Logging.
2. Чтобы в ГЭ "Отчет тревог" при запуске МРВ подчитывался последний фрагмент из файла ОТ, надо в настройках ОТ узла установить в TRUE флажок "Считывать при старте".