This is topic Нужен пример OPC и Modbus TCP in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Здравствуйте! Я недавно начал осваивать TraceMode 6.06. Работаю с ОВЕН ПЛК-150. Нужно отображать в TraceMode ряд параметров, получаемых из ПЛК, а также отправлять TraceMode в ПЛК команды управления. Выяснил, что есть 2 приемлемых варианта: 1. Использовать OPC-сервер. 2. Работать по протоколу Modbus TCP.
В первом случае получилось считывать данные с ПЛК. Используется OPC-сервер CoDeSys. Но записать никак не удается. Хотелось бы получить пример, как правильно настраивать каналы на чтение и запись данных.
Во втором случае вообще не могу понять, как правильно работать по Modbus TCP из TraceMode (опыт работы с Modbus есть, но не очень богатый). В ПЛК создан Modbus Slave по TCP. Добавлены несколько переменных на чтение и запись. Но как к ним обращаться - тоже не могу понять. Если читаю одну переменную с ПЛК - всё хорошо. Если читаю 2 - переменных отображается верное значение для переменной 1 и непонятно что для переменной 2. Как должны нумероваться каналы Modbus TCP? Я нумерую от 0 до N (N = количество переменных Modbus Slave в ПЛК - 1). Также хотелось бы получить пример.
Справочная система не дает возможности получить необходимую информацию. К сожалению. Заранее благодарю за ответы.
Posted by Flomaster (Участник № / Member № 3659) on :
Вопрос снимается. Разобрался с ModbusTCP. Была проблема с использованием типа данных FLOAT в ПЛК.