This is topic Настройка связи in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Добрый день! Только начинаем работать с бесплатной версией 6.02 Пытаюсь получить данные из частотника Fuji Electric по Modbus RTU. Адаптер USB-RS485 подключен на виртуальный COM12. При запуске исполнительного модуля пишет следующее:
INF_LOAD:Starting... 111_0 INF_RTM:Detected NT5.RTM 5.1 ._.:Base Debug RTM TM6 IDE ver. 6.02.0 INF_LOAD:Channels = 7 INF_LOAD:Templates=2 INF_LOAD:Objects = 3 INF_RTM:Timer=0.055s CalcLoop=549ms ERR_RS:COM12 Win32 BuildCommDCB error (87) ERR_RS:init error = 12 WRN_DDE:Не удается связать службу диспетчера общих баз данных (DSDM) INF_RTM:ModeSwitch e15=0000 e18=0000 e20=0000 INF_RTM:mode=2(Work) e15=00 e18=00 e20=c0 INF_RTM:start time is 0.094 s INF_RTM:stoping... INF_RTM:mode=5(Stop) e15=00 e18=00 e20=c0 INF_RTM:Max basy count = 0 INF_RTM:stop time is 3.018 s INF_RTM:number of calculation = 39 ._.:END OF WORK
Как я понимаю не инициализируется COM12, PORTMON тоже молчит, лампочка на адаптере не мигает.
Адаптер CP210x USB to UART bridge controller на каких прерываниях сидит не понятно, в настройках нет таких данных (если это важно)
Как быть?
Posted by dima80 (Участник № / Member № 3680) on :
И еще, скачал несколько проектов с этого сайта для бесплатной версии, при запуске требует шаблоны, а при редактировании объекта (в основном на экранах) выдает ошибку "Нехватка памяти".
Планируем использование TM для визуализации работы оборудования нашего производства, а также создания базы данных.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
У Вас версия 6.02 или 6.06.2?
Posted by dima80 (Участник № / Member № 3680) on :
._.:Base Debug RTM TM6 IDE ver. 6.02.0
в справке 6.02
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Текущия версия 6.06.2. Версия 6.02 вышла более 4 лет назад и сейчас неактуальна. Обновитесь.
Posted by dima80 (Участник № / Member № 3680) on :