Posted by алексей спб (Участник № / Member № 3710) on :
 
Возможно ли в бесплатной версии ТМ-6. Создание архивной таблицы и вывода отчётов. Не получается запустить сервер документации. Работаем с контролерами МЗТА через ОРС сервер, необходимо считывать данные и создавать отчёты с приборов фирмы ЛОГИКА. Если есть проект, вышлите на apylev@mail.ru Заранее спасибо.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
quote:
Отладочные мониторы базового формата имеют следующие ограничения:

- блокирована генерация документов;


 
Posted by алексей спб (Участник № / Member № 3710) on :
 
Спасибо за ответ. А как насчёт архивирования и просмотра документа?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Какой документ Вы хотите просматривать, если у Вас они не генерируются.

Процедура архивирования пожробно описана в документации в разделе "Быстрый старт"
 
Posted by lumen_xp (Участник № / Member № 4034) on :
 
Прошу прощения за вопрос в старой теме, но смысла создавать новую не вижу.
Все мои попытки подключить к TM6 контроллер MC8 МЗТА по RS232 оказались безуспешными.
Вот сам проект  -
Подскажите пожалуйста что я делаю не так?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Драйвер для этих контрллеров был написан для версии Trace Mode 5 и работы по нему (принятые производителем контроллеров) были завершены в 2004 г.
По инициативе МЗТА дальнейшие работы в этом направлении были прекращены.
Контроллеров в наличии у нас нет (ни старых, ни нового произщводства), провести перепроверку драйвера для Trace Mode 6 на современных версиях контроллеров и протоколов обмена не представляется возможным.
В настоящий момент нельзя гарантировать, что за это время не изменились прошивки контроллеров и версии протоколов обмена.

Видимо, рациональным вариантом является использование OPC-сервера производителя контроллеров.
 
Posted by lumen_xp (Участник № / Member № 4034) on :
 
Большое спасибо за ответ.
У вас отличная техподдержка!
Попробую вариант обмена через OPC/
 