Posted by sepd (Участник № / Member № 3726) on :
 
Здравствуйте!
Помогите создать мнемосхему энергообъекта. Стандартные ГЭ не подходят. Надо создать библиотеку. Кроме этого каждый ГЭ должен менять вид в зависимости от своего состояния и состояния соседних элементов. Возможно ли это создать в ТМ6?
Андрей
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Да, для создания библиотеки можно использовать графические объекты. В Trace Mode есть достаточное количесто возможностей динамизации ГЭ в зависимости от состояния (смена цвета, размеров, мигание и т.д.)
 
Posted by sepd (Участник № / Member № 3726) on :
 
Создал ГЭ. Не запускается профайлер для проверки его функционирования. Что делать?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Профайлер перестал запускаться после введения нового ГЭ?
Имя проекта и имя узла не должны содержать никаких служебных символов и пробелов.
 
Posted by sepd (Участник № / Member № 3726) on :
 
Нарисовал схему энергообъекта. Положение аппаратов меняеся в зависимости от целочисленных аргументов. Каким образом можно запретить определенное состояние одного аргумента в зависимости от определенного состояния другого с выводом предупреждающего сообщения (программная блокировка?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
А можете поподробней описать проблему. Если этот запрет заключается в блокировке действий оператора - это одно решение. Если что-то другое, то второе.
 
Posted by sepd (Участник № / Member № 3726) on :
 
1. Необходимо разрешить оператору изменение состояния одного коммутационного аппарата (аргумента) при определенном положении другого аппарата. Фактически задача состоит в управлении состоянием ГЭ несколькими аргументами.
2. Создал несколько экранов, профайлер отображает только первый. Как обеспечить отображение всех с выбором посредством закладок?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. Это можно делать с помощью программы. Анализируйте в ней состояния аргументов и запрещайте или разрешайте отправку значений оператору.

2. Такого механизма не предусмотрено. Единовременно может быть только 1 экран ( + всплывающие).
 