Posted by Юнэс (Участник № / Member № 3528) on :
 
Просветите, пожалуйста.
1.Есть переменная DDE подключена к DDE серверу фирмы "Логика" - СПСервер
2.Есть канал FLOAT связанный с переменной DDE
3.При запуске проекта запускается СПСервер, опрос идёт, видно транзакции:
WM_DDE_INIT Topic: G55 Sess=1
R REQUEST Item: R(75,13401)
S DATA: D(75,13401) 34.10 'C
Но во входной атрибут канал ничего не падает, как был ноль так и остался. Где может быть ошибка?

И ещё вопрос. Недавно приобрёл RTM-6-128-B-RU-WIN, зарегистрировал, в настройках профиля прописал рег. номер, а писать в разделе: ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE6 мне не позволяют [attention / внимание] Почему?!
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Ошибка в сервере Логика.

Он выдает вместо значения две строки
S DATA: D(75,13401)
34.10

А должен просто
34.10

Расширение прав на форуме не происходит в автоматическом режиме. Вам нужно было сообщить нам о регистрации купленного продукта.

Теперь права расширены.
 
Posted by Юнэс (Участник № / Member № 3528) on :
 
Понятно. А тогда, возможно считать строчку ответа полностью, записать её в строковую переменную, обработать програмно, отсеять ненужное и вывести необходимую цифру? Или TraceMode не может принимать строковые данные не только по средствам OPC, но и DDE?

Спасибо, за расширение прав.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Будет доступно в следующем релизе.
 