This is topic Обмен по DDE in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Просветите, пожалуйста. 1.Есть переменная DDE подключена к DDE серверу фирмы "Логика" - СПСервер 2.Есть канал FLOAT связанный с переменной DDE 3.При запуске проекта запускается СПСервер, опрос идёт, видно транзакции: WM_DDE_INIT Topic: G55 Sess=1 R REQUEST Item: R(75,13401) S DATA: D(75,13401) 34.10 'C Но во входной атрибут канал ничего не падает, как был ноль так и остался. Где может быть ошибка?
И ещё вопрос. Недавно приобрёл RTM-6-128-B-RU-WIN, зарегистрировал, в настройках профиля прописал рег. номер, а писать в разделе: ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE6 мне не позволяют Почему?!
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Ошибка в сервере Логика.
Он выдает вместо значения две строки S DATA: D(75,13401) 34.10
А должен просто 34.10
Расширение прав на форуме не происходит в автоматическом режиме. Вам нужно было сообщить нам о регистрации купленного продукта.
Теперь права расширены.
Posted by Юнэс (Участник № / Member № 3528) on :
Понятно. А тогда, возможно считать строчку ответа полностью, записать её в строковую переменную, обработать програмно, отсеять ненужное и вывести необходимую цифру? Или TraceMode не может принимать строковые данные не только по средствам OPC, но и DDE?
Спасибо, за расширение прав.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :