Скажите пожалуйста, какие ограничения на OPC-каналы в базовой версии? количество? опрос? связи?
спасибо.
Posted by Андрей В. (Участник № / Member № 2749) on :
Нет кажется никаких , количество каналов не ограничено , ограничений по времени тоже нету .
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Ограничений нет. Если OPC-сервер находится на другой машине, то нужно настроить DCOM.
Posted by leonid112 (Участник № / Member № 3541) on :
opc-сервер на этой же машине. Помогите куда копать!!! Есть орс-сервер, есть проект, есть N-каналов которые читают из орс (каналы input, связаны с каналами input, отоббражение на элементе "текст") есть каналы на запись (opc output - output(входное) - кнопка) чтение из каналов идет, запись нет!!! проверяли matricon opc server/explorer все читается и пишется, в трейс моде нет. помогите куда копать???
Posted by Андрей В. (Участник № / Member № 2749) on :
Попробуй сделать самый простой вариант , в источниках приёмниках создаешь тег с типом OUT , выбирай соответственно тип сигнала. А дальше этот тэг напрямую привяжи к кнопке и посылай туда необходимое значение.
Posted by leonid112 (Участник № / Member № 3541) on :
сделал, все равно такая же ситуация. Именно это и удивляет. Вон саппорт говорит, что ограничений по орс нет, однако мне известно что в полной версии таких проблем не наблюдается.
Posted by Андрей В. (Участник № / Member № 2749) on :
Ну, техподдрежка всё правильно сказала, ограничений нету, сам работал вначале на базовой версии, к проекту было подключено два сервера ОРС и оба работали корректно. Возможно Вы указываете неверно тип данных в ОРС сервере, как показывает опыт это очень важно
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Запись переменных в базовом формате работает. Возможно у Вас что-то в проекте. Пришлите его для анализа на hotline3@adastra.ru
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :