This is topic Проблема с резервированием узла in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/000733.html

Posted by Al1 (Участник № / Member № 2672) on :
 
Уважаемая техподдержка не получается резервирование узла. Создан тест - экран с 2 переменными, флаги синхронизации переменных включены(58 бит -S). Создается резервный узел.
Парамеры узлов: IP адреса прописаны явно, установлены галки прием/посылка. При запуске на разных машинах один узел - WORK, другой - TRACE. Смена статусов при выключении одного из узлов происходит нормально. Но синхронизация переменных наблюдается только на старте при включенном соответствующем флаге в узле. Подскажите, что не учитывается и нельзя ли прислать пример простейшего проекта?
Вопрос задан здесь, потому что нет разрешения использовать другие форумы, хотя в настройках авторизации указан код купленного DFRTM.
 
Posted by Al1 (Участник № / Member № 2672) on :
 
Хотелось бы получить помощь по этому вопросу.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Попробуйте задать начальное значение переменной @Input_Output во вкладке Отчет Тревог\Дамп\Параметры. Должен быть взведен бит 12 и при необходимости биты 12-15.
 