This is topic OWEN TPM101 in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка. To visit this topic, use this URL:http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/000739.html Posted by Kalyan (Участник № / Member № 3966) on 16.12.2009 14:28 :
Здравствуйте Ув. Техподдержка, прошу помощи!!! Скачал Trace Mode(base) 6.06.3 пытался подключить приборы Owen TPM101 по описанию с быстрого старта в Trace Mode, ничего невыходит. Пробовал создать проэкт по подобию обучающего фильма ОВЕН ТРМ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К SCADA ЧЕРЕЗ БЕСПЛАТНЫЙ ДРАЙВЕР, ничего невышло. txt файл прилагаю (1:30:21) INF_LOAD:Starting... owen_0 (1:30:21) INF_RTM:Detected NT5.RTM 5.1 (1:30:21) ._.:Base TRACE MODE 6 Profiler ver. 6.06.3 (1:30:21) INF_LOAD:Load Channels = 2 (1:30:21) INF_LOAD:Templates=1 (1:30:21) INF_LOAD:Objects = 17 (1:30:21) INF_RTM:Timer=0.055s CalcLoop=550ms (1:30:29) INF_RTM:ModeSwitch e15=0000 e18=0000 e20=0000 [0] (1:30:29) INF_RTM:mode=2(Work) e15=00 e18=00 e20=00 [0-0] (1:30:29) INF_RTM:start time is 0 s (1:30:29) WRN_DDE:Не удается связать службу диспетчера общих баз данных (DSDM) (1:30:31) ERR_RS:COM:1 Read 0 symbol(err=9 ch=Температура[2]) (1:30:32) ERR_RS:COM:1 Read 0 symbol(err=9 ch=Температура[2]) (1:30:32) ERR_RS:COM:1 Read 0 symbol(err=9 ch=Температура[2]) (1:30:32) ERR_RS:COM:1 Read 0 symbol(err=9 ch=Температура[2]) (1:30:33) ERR_RS:COM:1 Read 0 symbol(err=9 ch=Температура[2]) (1:30:33) ERR_RS:COM:1 Read 0 symbol(err=9 ch=Температура[2]) (1:30:33) ERR_RS:COM:1 Read 0 symbol(err=9 ch=Температура[2]) (1:30:33) ERR_RS:COM:1 Read 0 symbol(err=9 ch=Температура[2]) (1:30:34) ERR_RS:COM:1 Read 0 symbol(err=9 ch=Температура[2]) (1:30:34) ERR_RS:COM:1 Read 0 symbol(err=9 ch=Температура[2]) (1:30:34) ERR_RS:COM:1 Read 0 symbol(err=9 ch=Температура[2]) (1:30:35) ERR_RS:COM:1 Read 0 symbol(err=9 ch=Температура[2]) (1:30:35) ERR_RS:COM:1 Read 0 symbol(err=9 ch=Температура[2]) (1:30:35) ERR_RS:COM:1 Read 0 symbol(err=9 ch=Температура[2]) (1:30:36) ERR_RS:COM:1 Read 0 symbol(err=9 ch=Температура[2]) (1:30:36) ERR_RS:COM:1 Read 0 symbol(err=9 ch=Температура[2]) (1:30:37) ERR_RS:COM:1 Read 0 symbol(err=9 ch=Температура[2]) (1:30:37) ERR_RS:COM:1 Read 0 symbol(err=9 ch=Температура[2]) (1:30:37) ERR_RS:COM:1 Read 0 symbol(err=9 ch=Температура[2]) (1:30:38) ERR_RS:COM:1 Read 0 symbol(err=9 ch=Температура[2]) (1:30:38) ERR_RS:COM:1 Read 0 symbol(err=9 ch=Температура[2]) (1:30:38) ERR_RS:COM:1 Read 0 symbol(err=9 ch=Температура[2]) (1:30:38) ERR_RS:COM:1 Read 0 symbol(err=9 ch=Температура[2]) (1:30:39) ERR_RS:COM:1 Read 0 symbol(err=9 ch=Температура[2]) (1:30:39) ERR_RS:COM:1 Read 0 symbol(err=9 ch=Температура[2]) (1:30:39) ERR_RS:COM:1 Read 0 symbol(err=9 ch=Температура[2]) (1:30:40) ERR_RS:COM:1 Read 0 symbol(err=9 ch=Температура[2]) (1:30:40) ERR_RS:COM:1 Read 0 symbol(err=9 ch=Температура[2]) (1:30:40) ERR_RS:COM:1 Read 0 symbol(err=9 ch=Температура[2]) (1:30:41) ERR_RS:COM:1 Read 0 symbol(err=9 ch=Температура[2]) (1:30:41) ERR_RS:COM:1 Read 0 symbol(err=9 ch=Температура[2]) (1:30:42) ERR_RS:COM:1 Read 0 symbol(err=9 ch=Температура[2]) (1:30:42) ERR_RS:COM:1 Read 0 symbol(err=9 ch=Температура[2]) (1:30:42) ERR_RS:COM:1 Read 0 symbol(err=9 ch=Температура[2]) (1:30:43) ERR_RS:COM:1 Read 0 symbol(err=9 ch=Температура[2]) (1:30:43) ERR_RS:COM:1 Read 0 symbol(err=9 ch=Температура[2]) (1:30:43) ERR_RS:COM:1 Read 0 symbol(err=9 ch=Температура[2]) (1:30:43) INF_RTM:stoping... (1:30:44) INF_RTM:mode=5(Stop) e15=00 e18=00 e20=00 [0-0] (1:30:44) ERR_RS:COM:1 Read 0 symbol(err=9 ch=Температура[2]) (1:30:44) INF_RS:COM1 TRANSACTION=38 ERROR=38 TIME=15.5 (1:30:44) INF_RTM:stop time is 1.891 s (1:30:44) INF_RTM:number of calculation = 23 (1:30:44) ._.:END OF WORK И вопрос по поводу WRN_DDE:Не удается связать службу диспетчера общих баз данных (DSDM), какие базы неудается связать? Заранее благодарю за помощь.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on 16.12.2009 16:36 :
txt файл ни о чем не говорит. Trace Mode не получает ответа от прибора. По каким причинам не понятно. Пришлите Ваш проект на hotline3@adastra.ru
Posted by Kalyan (Участник № / Member № 3966) on 16.12.2009 19:24 :
Проект отправил.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on 17.12.2009 18:10 :
Проверьте настройки COM-порта. Например, скорость. Других предположений пока нет.
Posted by Kalyan (Участник № / Member № 3966) on 17.12.2009 19:06 :
Прибор общается по порту COM1 через адаптер АС3-М, но отображения данных полученых с прибора нет.
Posted by Kalyan (Участник № / Member № 3966) on 21.12.2009 09:31 :
Здравствуйте! Как вы и посоветовали проверил скорость COM-порта была 9600, переставил на 115200, результат тотже. На приборе мигает светодиод общения прибора по RS, но данные в профайлере неотображаются. С родной скадой общение и отображение данных с приборов нормальное.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on 21.12.2009 18:41 :
Попробуйте в поле дополнительно поставить PV:0 или PV:1
Posted by Kalyan (Участник № / Member № 3966) on 22.12.2009 13:10 :
Все заработало!!! После переустановки ОС. Непонятно, но заработало.
Posted by evgeniy_al (Участник № / Member № 3950) on 26.02.2010 05:52 :
Проще через OPC сервер делать
Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us