This is topic Как задать закон изменения значения для пустого источника? in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
"пустой источник, закон изменения значения для него может быть задан в программе" - есть такая фраза в документации. Подскажите как именно это можно сделать. Привязка выходного аргумента программы в атрибуту Real источника не действует. Или пример, если можно.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Вам нужно создать программу-трансляцию (т.е. шаблон программы привязать к каналу FLOAT). И уже выходной атрибут этой программы привязать к реальному значению канала. Но при этом не нужно привязывать Источник.
Сам генератор "Источник" нужен для некоторых видов синхронизации при резервировании.
Posted by alex_kh1 (Участник № / Member № 3981) on :
Давайте конкретизируем. Есть канал имеющим первым источником - контроллер. По цепочке на нем вторым висит пустой источник, что бы изменив глубину отслеживания источников переключится на него. А закон изменения его я и хотел задать эмулятором.
Вы предлагаете подключить эмулятор прямо к каналу? Но как мне тогда переходить от реальных источников к эмуляторам если их много? Точнее, источники видимо можно отключить опцией "игнорировать привязку", а как мне полсотни программ имитаторов разом отключить?
Posted by alex_kh1 (Участник № / Member № 3981) on :
Или вы предложили, сделать цепочку Канал->Контроллер->Выходной аттрибут программы имитатора/Привязанной к каналу флоат и в этот канал флоат писать данные программы эмулятора?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Для данного случая можно использовать источники из группы Модели, если подойдут.
Способ с источником "Источник" для решение данной проблемы не применим.