This is topic Cвязь TM 6.06 с Omron по Host-Link in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Не удается связать TM 6.06.3 с Omron по Host-Link. Сначала попробовал сам - не получилось. Потом взял проект tm6b_demo_Omron_HostLink и тоже не получилось. Все настройки в контроллере сделал как в Readme: т.е. в свойсвах контроллера устанавливаю режим “Monitor mode”, настраиваю коммуникационный порт с параметрами: скорость 115200, формат 8-1-n, протокол Hostlink.
Пробовал с контроллерами CJ1G(CPU45H) и CP1H.
Может у вас есть, для примера, какая-нибудь простенькая программа, которая бы считывала значение из области памяти DM 0000 и один бит из области CIO 0000 и выводила на экран?
И меня еще смущает кабель, мы его делали сами из руководства по Omron. Он имеет следующую распайку: CPU ---- PC 2 <------> 2 3 <------> 3 9 <------> 5 + со стороны CPU перемычка между 4-5. + со стороны PC перемычка между 4-6 и 7-8. С пакетом CX-One (от Omron) этот кабель работает. Может нужен другой кабель?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
По сообщению пользователя, обмен с контроллером установился после перевода на контроллере DIP-перекдючателя, отвечающего за COM-порты, в положение OFF.