This is topic Cвязь TM 6.06 с Omron по Host-Link in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/000747.html

Posted by Миханик (Участник № / Member № 3346) on :
 
Не удается связать TM 6.06.3 с Omron по Host-Link.
Сначала попробовал сам - не получилось.
Потом взял проект tm6b_demo_Omron_HostLink и тоже не получилось.
Все настройки в контроллере сделал как в Readme:
т.е. в свойсвах контроллера устанавливаю режим “Monitor mode”, настраиваю коммуникационный порт с параметрами: скорость 115200, формат 8-1-n, протокол Hostlink.

Пробовал с контроллерами CJ1G(CPU45H) и CP1H.

Может у вас есть, для примера, какая-нибудь простенькая программа, которая бы считывала значение из области памяти DM 0000 и один бит из области CIO 0000 и выводила на экран?

И меня еще смущает кабель, мы его делали сами из руководства по Omron. Он имеет следующую распайку:
CPU ---- PC
2 <------> 2
3 <------> 3
9 <------> 5
+ со стороны CPU перемычка между 4-5.
+ со стороны PC перемычка между 4-6 и 7-8.
С пакетом CX-One (от Omron) этот кабель работает.
Может нужен другой кабель?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
По сообщению пользователя, обмен с контроллером установился после перевода на контроллере DIP-перекдючателя, отвечающего за COM-порты, в положение OFF.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2