This is topic EK-260 и Метран-400 с ТЭКОН-19 in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Добрый день. По условиям договора необходимо получать данные от газового счетчика ЕК-260 и тепловычислителя Метран-400-Б с ТЭКОН-19-05. Интерфейс RS-485, протокол MODBUS RTU. Специальных драйверов для указанных приборов нет. Не подскажете, как организовать получение данных с помощью стандартных средств ТМ? С уважением, Ясюкевич Роман
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Протокол Modbus RTU штатно поддерживается Trace Mode 6 встроенным драйвером. Специальный драйвер для подключения устройств по этому потоколу не требуется. Настройки COM-порта, сетевые Modbus-адреса устройств, Modbus-адреса и Modbus-функции для обращения к переменным устройства надо брать из документации на устройства.