Добрый день, господа!
Имеем следующую ситуацию:
ТМ (бесплатная версия); OPC-сервер на этом же ПК; OPC-сервер читает данные с контроллера, данные обновляются. Свой OPC-клиент изменяющиеся данные видит. Другая SCADA на этом же ПК обновляющиеся данные видит.
Теперь ТМ: в источниках-приемниках создан канал OPC. При создании мастер обнаружил OPC-сервер и все его переменные. Создан экран, на котором в текстовом поле настроено отображение тега.
В Профайлере упорно торчат нули, хотя переменную на контроллере меняю.
Вопрос: Что я сделал не так? (тут часто грится "выслать проект" - как его выслать, если понадобится?)
Заранее благодарю за ответы
 
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
 
Если у вас релиз 6.06.3 - качайте с сайта патч, в нем исправлена была ошибка обмена по ОРС. Должно вылечить.
 
Posted by XAMUS (Участник № / Member № 4061) on :
 
а где конкретно находится этот патч... пока не нашел...
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В разделе поддержка на нашем сайте.

http://www.adastra.ru/support/get_support/free/get_free_support_tm6/TM6_free_updates/
 
Posted by XAMUS (Участник № / Member № 4061) on :
 
Заработало! Благодарю за помощь.
 