This is topic
вопрос
in forum
TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version
at
Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/000778.html
Posted by
Sergey_Rom
(Участник № / Member № 4124) on
28.03.2010
17:13
:
Вопрос следующий.
Необходимо за смену, выдавать на печать максимальное и минимальное значение определенного параметра. Можно ли это реализовать внутренними средствами ТМ6?
Posted by
AdAstra Technical Support
(Участник № / Member № 4) on
29.03.2010
10:49
:
Канал Call.Localstatistics. Arg_003 и Arg_004