This is topic Плата PISO 813 in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
ситуация следующая. в проекте используем две платы дискретного ввода/вывода DIO-D144 и одну аналогового ввода piso 813. когда запускаем проект в файле МРВ появляется такая строка ERR_RTM:error(4) PortMap. при этом самое интересное в другом. когда удаляем плату аналоговую из проекта, ошибка пропадает. добавляем вновь и постепенно добавляем аналоговые сигналы (устанавливаем адреса и делаем привязку сигналов к проекту),добавили одну переменную, все хорошо, а после добавления третьей вылетает эта ошибка и управленияе дискреными платами прекращается, аналоговые входу начинают рабоать нестабильно. затем сделали тестовый проект, оставили одну аналогую плату, забили адреса все.. и начинали привязывать входы платы к каналам проекта, выяснилось следующее если привязываем сигнали с 15 по 32, все работает стабильно, а как только начинаем привязывать входы с первыми номерами выскакивает серия ошибок описанных выше, например пишет: ERR_RTM:error(4) PortMap. ERR_RTM:error(4) PortMap. ERR_RTM:error(4) PortMap. ERR_RTM:error(4) PortMap. и т.д. если в проекте просто взять один вход и один канал и считывать по очереди все входы платы (меняя адрес входа) ошибки не выскакивает. Объясните что это за ошибка и по возможности как можно быстрее.
[ 13.04.2010, 13:16: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
Posted by Sergey_Rom (Участник № / Member № 4124) on :
еще одно, portmap.sys установлена, дрова на плату тоже.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Платы PISO 813 нет в опубликованном списке поддерживаемых плат. Каким образом Вы настраиваете компоненты слоя "Источники/Приемники"?
Posted by Sergey_Rom (Участник № / Member № 4124) on :
Мы отправляли вам данные платы(и дискретную и аналоговую), для написания вами драйвером. Спросите у Фридлянда Анатолия Викторовича насчет этого.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Включение специального драйвера для платы PISO 813 мы осуществляли по просьбе другой организации. Ее представитель 10.02.10 сообщил нам о том, что переданный ему драйвер работоспособен. Полагаю, что они проверяли работу драйвера во всем диапазоне адресов. Плата в своем роде уникальна. Если возникли новые обстоятельства, необходимо уточнить параметры проекта, в частности, правильно ли задан базовый адрес платы.
Posted by Sergey_Rom (Участник № / Member № 4124) on :
я тот представитель компании.проверяли адреса поочередно просто, один вход, потом второй и так делее, так все работает. а вместе все входы не проверили. базовый адрес точно задал правильно.если бы неправильно был задан, то я бы ни одного значения не получил бы...
Posted by Sergey_Rom (Участник № / Member № 4124) on :
а вы вообще проверяли работоспособность платы во всем диапозоне ?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Плата проверялась в полном объеме. При правильном задании сетевого адреса таких сообщений быть не должно. Разрешить проблему можно только повторением процедуры - передачи нам платы для выяснения причин появления сообщений об ошибках.
Posted by Sergey_Rom (Участник № / Member № 4124) on :
что означает ошибка?? ERR_RTM:error(4) PortMap.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Эта ошибка говорит о неправильном адресе обращения.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Мы получили Ваш проект.
В переданной Вам инструкции указано: "2. Для подключения платы PISO 813 (update от 13.01.2010) a. Использовать «Источники/Приемники» «Платы ввода/вывода/АНАЛОГ/AI_PCI_Advantech». b. Базовый адрес платы. c. Канал – 0xC0. d. Мультиплексор = <номер канала на плате> + 1. e. Таймауты – в настройках узла для платы: PCL 711/813, PCL Gain/Control, Преобразование."
Обращаю Ваше внимание на то, что здесь говорится о драйвере «Платы ввода/вывода/АНАЛОГ/AI_PCI_Advantech». В Вашем проекте используется драйвер «Платы ввода/вывода/PCL-813B».
Надо исправить проект.
Posted by Sergey_Rom (Участник № / Member № 4124) on :
народ, вы что издеваетесь ? отрывок из письма от 9.02.2010.
Посылаю Вам откорректированные модули базового формата с поддержкой плат PIO-D144 и PISO-813.
Небольшая коррекция для платы PISO-813.
Для подключения платы PISO 813 (update от 09.02.2010) a. Использовать «Источники/Приемники» «Платы ввода/вывода/PCL_813B». b. Базовый адрес платы. c. Канал – 0xC0 (192 десятичное). d. Мультиплексор = <номер канала на плате> + 1. e. Таймауты – в настройках узла для платы: PCL 711/813, PCL Gain/Control, Преобразование.
Фридлянд Анатолий Викторович, руководитель службы техподдержки
Posted by Sergey_Rom (Участник № / Member № 4124) on :
Мы вам плату только в начале февраля отсылали (кажется числа 6 - ого), вы нам драйвер прислали 9 - ого, с вышеперечисленными инструкциями. Вы мне пишете что то насчет 13.01.2010...
Posted by Sergey_Rom (Участник № / Member № 4124) on :
Нашли только что письмо от 13.01.2010. Оно было отправлено компании у которой покупался TM6, однако это письмо было до того, как мы отсылали вам платы, в результате чего, появилась поддержка платы PISO-813 и последующие инструкции.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Я прошу прощения за внесенную путаницу.
Мы сопоставили адресные поля в протоколе платы ISO-813. Есть некоторые соображения.
Для проверки Вам отправлены тестовые модули для инструментальной среды. По результатам тестирования будут корректироваться исполнительные модули.
Posted by Sergey_Rom (Участник № / Member № 4124) on :
выда вы отправили тестовые модули ?? мы что то не получили их. вышлите на емейл: mettled(собака)mail.ru.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :