This is topic FF-Automation Autolog 32 + ModBus in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/000785.html

Posted by Nikolai88 (Участник № / Member № 4090) on :
 
Здравствуйте.
Очень нужна помощь, я мало знаком с протоколом ModBus. Пытаюсь установить простое управление дискретными каналами(вх/вых) через Modbus rs232.
Появилось несколько вопросов при настройке:
Что необходимо выбрать в параметре контроль четности, если в документации к контроллеру сказано 1start+8data+2(1)stop – 2 stop при передаче, 1stop при приеме.
Где необходимо указать, что режим Асинхронный.
Может у вас есть небольшой пример работы с этим контролером?
Заранее благодарен за помощь.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
C этим контроллером мы не работали и сведений от пользователей по этому поводу не имеем.
Штатный встроенный драйвер Modbus RTU переключение количества стоповых битов не поддерживает.
Требование, в своем роде, уникальное.
Есть есть необходимость модификации драйвера, надо обратиться в наш отдел продаж sales@adastra.ru для выяснения условий и порядка проведения такой работы.
 
Posted by Nikolai88 (Участник № / Member № 4090) on :
 
Понятно...
Но у вас, же в списке поддерживаемых контролеров перечислена вся серия Autolog, и у них указан интерфейс последовательный порт, и не слова про драйвер.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Мы составляем список поддержки устройств по их характеристикам, указываемым в общедоступных источниках.
Среди деклараций поддержки протокола Modbus в контроллерах встречаются случаи, когда производители в общей документации не указывают специфические особенности реализации протокола и шины RS-485.
Встроенный драйвер Modbus RTU разработан с поддержкой наиболее распространенных режимов формирования данных по шине RS-485.
Для реализации поддержки таких специфических особенностей настройки обмена драйвер надо перерабатывать.
Обращайтесь по sales@adastra.ru.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation