This is topic Через ТМ6 не меняется область данных HR контроллера Omron in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/000794.html

Posted by Валерий Багин (Участник № / Member № 3467) on :
 
Уважаемая поддержка, отправил вам простой проект на hotline3. Проблема: через ТМ6 не меняется область данных HR контроллера omron, хотя реальное значение канала отображает измененное значение. Как только меняю область данных в источнике на DM, все идет нормально. Подскажите, как устранить проблему.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Мы посмотрим Ваш проект и сообщим о результатах.
 
Posted by Валерий Багин (Участник № / Member № 3467) on :
 
Также прошу обратить внимание на ваш учебный проект связи с контроллером Omron по протоколу Ethernet UDP, HostLink. Та же проблема: ТМ6 не пишет в область HR.
Жду ваши предположения.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Все функции в выложенных на сайте примерах проектов для обмена с контроллерами OMRON по протоколам Host Link (RS) и UDP проверены на реальных контроллера OMRON СJ с участием специалистов Московского представительства фирмы OMRON в 2006 г.

В Вашем проекте, на первый взгляд, нет нарушений, кроме лишнего COM-порта.
Возможно, проблемы в адресации переменных или настройках контроллера.

Необходимо запротоколировать обмен с помощью сетевого снифера и протокола, который может вести сам драйвер UDP-обмена (см.документацию).

Для протоколирования обмена по Host Link можно использовать какой-либо перехватчик трафика COM-порта, например, PortMon.
 
Posted by Валерий Багин (Участник № / Member № 3467) on :
 
Извиняюсь за неточную информацию: по Host Link ваш тестовый проект работает правильно, по Ethernet проблема остается.
Для протоколирования создал файл _logger в вашем тестовом примере. media_ip.log выслал вам для проверки на hotline3. Файл omron_t12_ip.log так и не появился, объясните, почему может такое быть. В процессе протоколирования поменял значение в ТМ6 DM0 на 2, HR0 на 3. Возможно ли выявить проблему из этого одного файла?
Параметры контроллера в порядке.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Сделайте, пожалуйста, простейший проект с двумя каналами (Input и Out) на одну и ту же переменную HR.
Пришлите проект и аналогичный протокол процесса с попыткой передачи данных.
Проследите за атрибутом ДОСТОВЕРНОСТЬ у обоих каналов.
Задайте в файле конфигурирования запуска ключ DEBUG=400 (регистрация ошибок по сети) и приложите протокол профайлера.

Уточните, пожалуйста, даты файлов t12s47.dll и media47.dll.
 
Posted by Валерий Багин (Участник № / Member № 3467) on :
 
Проект и протокол отправил на hotline3. Достоверность канала положительная.
даты файлов t12s47.dll и media47.dll - 3.11.2006.
Не понял в каком файле задавать ключ debug=400.

У меня предположение, что данные в контроллере меняются, но не в соотвоетствии с указанными в редакторе источников.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Согласно присланному Вами протоколу до посылки в регистр HR первого числа, равного 9, Вы принимали из этого регистра число 8.
После посылки 9 Вы стали получать в ответ на запрос число 9.
Затем Вы послали число 4 и стали получать в ответ на запрос число 4.
Т.о., и запись, и чтение осуществляются правильно.

Вопрос в том, как Вы интерпретируете результат записи в контроллере. От Trace Mode 6 это не зависит.
 
Posted by Валерий Багин (Участник № / Member № 3467) on :
 
Может от ТМ не зависит, но может зависит от драйвера, куда он его засылает, не знаю, но не в HR0 это точно, реально там как был "0", так и остался. В контроллере CJ1M CPU13 1535 HR ячеек, и ни в одной я такие числа не увидел.
Числа простые, как их еще можно интерпретировать?

У вас существуют консультации в индивидуальном порядке, если бы я подъехал к вам с контроллером?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Из протокола видно, что на запросы канала INPUT возвращаются именно те значения, которые Вы посылали каналом OUT.
Вы должны видеть в канале INPUT эти числа.
Работает ли процедура чтения из регистра HR?

Ваш приезд с контроллером можно обсудить в рабочем порядке по hotline@adastra.ru или по телефону (есть на сайте).
 
Posted by Валерий Багин (Участник № / Member № 3467) on :
 
1. Я не спорю что так оно и есть, в 1м сообщении писал об этом.
2. Чтение из "нужного" регистра HR также не работает.


Области памяти в контроллерах omron:

Область памяти ввода вывода CIO,
Область удержания H(HR),
Рабочая область W(WR),
Вспомогательная область AR,
Область временной передачи TR,
Область памяти данных D(DM),
Область расширенной памяти данных (EM),
Флаги задач TK,
Индексные регистры (IR),
Регистры данных (DR),
Области таймеров и счетчиков C(СNT) T(ТIM),

Области памяти в редакторе источников Omron_IP_Group ТМ6: CIO,TR,G,A,TIM,CNT,DM,TN,ST,IR,DR,LR,HR,AR,
EDM,AC;
Вопрос: область W где в этом списке?

В редакторе источников Omron_Group и половины не будет, в том числе и CIO.

3. Думаю без приезда не обойтись.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Привозите контроллер с предварительным телефонным согласованием даты и времени.
 
Posted by Shahmatist (Участник № / Member № 5388) on :
 
Добрый день.
Та же проблема с чтением области памяти. У меня два контроллера с которыми работает ТМ (CJ1M-CPU13ETN21 и CJ2H-CPU65IEP). Могу считать CIO, A, TIM, CNT, DM. Также необходимо W и Н, но они не считываются. Если вы проблему решили пожалуйста сообщите или вышлите на почту решение (xx@xx).

[ 27.02.2012, 11:38: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
По результатам исследования предоставленного нам контроллера было установлено, что не во всех контроллерах строго соблюдаются отношения, обозначенные в протоколе, между типом данных, кодом области памяти и смещением.
Это было учтено возможностью введения в строке "Дополнительно" фактического кода области памяти (указано в описании драйвера).
Правильным заданием типа данных, смещения и кода области данных можно точно адресоваться к нужной переменной.
 
Posted by Shahmatist (Участник № / Member № 5388) on :
 
Спасибо.
Вот еще вопрос. Находил на вашем форуме тему, где обсуждалась проблема с типами данный. Там вами была написана программа конвертации данный из HEX в DEC. У меня проблема, я опрашиваю из области памяти DM два слова (DM10004 и DM10005)программно склеиваю их блоком DHL, просматриваю получившееся значение и слова по отдельности не совпадает, получается очень большое число. Почитал инструкции omron там сказано, что данные отображаются в формате BCD (двоично-десятичный код), т.е. там инженеру не нужно замарачиваться с конвертацией. Как я понял трейс моуд приниает значение в чистом виде, без знака. Можете мне как то помочь в этом вопросе?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Из описания драйвера:
"Если в строке описания контроллера присутствуют буквы BCD, ответ контроллера интерпретируется как двоично-десятичное число (1 или 2 байта)."
Затем из двух целых чисел A и B надо получить результат
N = A + B*10**4.
 
Posted by Shahmatist (Участник № / Member № 5388) on :
 
Спасибо за содействие.

Нашел стандарт IEEE754, там все написано.
 
Posted by Ilgeneer (Участник № / Member № 5896) on :
 
Здравствуйте.
собираюсь связывать контроллер Omron c TM по протоколу host link.
будет необходимость считывать область памяти контроллера W.
контроллер CJ1M-CPU13.
интересует более подробное описание этого совета.
quote:
Это было учтено возможностью введения в строке "Дополнительно" фактического кода области памяти (указано в описании драйвера).
Правильным заданием типа данных, смещения и кода области данных можно точно адресоваться к нужной переменной.

Как я понимаю эти строки :
quote:
Вне зависимости от области памяти, заданной атрибутом Тип области, в атрибут (97, C4) канала записывается значение, заданное в строке Дополнительно в следующем виде:

AREA=<HEX-код области без префикса '0x'>

Например, для доступа к переменной типа HR в контроллере OMRON CJ1W-PA202 в строке Дополнительно следует задать следующее выражение:

AREA=B2


из описания Обмена с контроллерами OMRON по сети Ethernet по протоколу UDP
справедливы и для Обмена по протоколу HOST LINK.
таким образом Тип в редакторе шаблона могу указать любой, канал (смещение) указать соответствующий слову считывания, а в строке дополнительно тип необходимой области памяти?
вопрос- откуда взялось число В2 для области HP. и какой НЕХ код для области W?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Чтение данных из области памяти W (рабочей) в имеющихся драйверах недоступно.
Если в обмене по протоколу host link надо читать регистры рабочей области (WR) PLC, то проще всего в разрабатываемой для PLC программе передать содержимое нужного регистра в регистр многоцелевой области памяти данных DM.

В драйвере по протоколу Host Link поле “Дополнительно” для не анализируется.
 
Posted by Ilgeneer (Участник № / Member № 5896) on :
 
quote:
В драйвере по протоколу Host Link поле “Дополнительно” для не анализируется.
после слова "ДЛЯ" ничего не пропущено?
А то предложение непонятно.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Прошу прощения, описка.
Следует читать:
"В драйвере по протоколу Host Link поле “Дополнительно” не анализируется. "
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2