Posted by serg5raz (Участник № / Member № 4267) on :
 
контроллер Siemens S7-200
подключаю через стандартный провод-конвертер PPI/RS232
COM-порт настраиваю через PPIconfig.exe
все, как описано в разделе справки "Протокол Siemens PPI"
Адреса везде проверил (у TraceMod адрес 0, у Контроллера адрес 2)
создаю канал для Аналогового выхода контроллера (потом пробовал и выходы, и дискретные входы-выходы)
На экране создаю стрелочный прибор и привязываю аргумент канала (все, как в образцовых роликах на сайте)
в контроллере зашита простейшая программа, подающая постоянно сигнал на выходы
Но при запуске проекта в профайлере ничего не происходит.
что я мог забыть настроить?
судя по отсутсвию мигания диодов на конвертере - связи между TraceMod и контроллером вообще нет.
Есть ли какой-либо пример или видео-ролик по работе TraceMod c контроллерами Siemens? интересует именно по PPI-протоколу, но буду рад и другим примерам.
Спасибо
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Драйвер для контроллеров Siemens был написан очень давно. После этого Siemens закрыли их протоколы и возможно поменяли что-то. Сейчас связаться с контроллерами производства этой фирмы можно через OPC сервер.
 
Posted by serg5raz (Участник № / Member № 4267) on :
 
ок, большое спасибо за ответ
OPC сервер для Siemens Simatic S7-200 нашел, запустил
проверил по мониторингу - сервер работает, выбранные параметры в винду передает (для примера проверяю передачу параметров из контроллера в Excel, создал надстройку и действительно выбранные параметры процесса, который происходит по программе в контроллере, отображаются и меняются во времени прямо в ячейках Excel, все круто)
НО
в TraceMod почему-то не получается
Да, создаю источник OPC-сервер, через обзор вижу OPC-сервер Siemens и его параметры, выбираю 1 параметр в качестве источника, казалось бы всё круто
потом стандартно: из источника создал канал, а из канал аругмент экрана. аргумент привязал к стрелочному прибору, все сохранил, запускаю профайлер и ничего...стрелка не двигается параметр не меняется (при этом в экселе этот же параметр прекрасно видно)
что еще можно проверить?
или я сделал какую-то стандартную ошибку для новичка в TraceMod
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
какой у Вас релиз?
 
Posted by serg5raz (Участник № / Member № 4267) on :
 
6.06
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Смотреть лучше не на экране, а в окне компоненты.

Попробуйте скачать апдейт с сайта.
 
Posted by serg5raz (Участник № / Member № 4267) on :
 
это про патч идет речь вот этот?

ВНИМАНИЕ! Для того, чтобы в релизе 6.06.3 работал OPC-клиент необходимо после инсталляции TRACE MODE скачать и установить дополнительно патч. Для обновления замените файлами из архива соответствующие файлы в папке инсталлированной интегрированной среды релиза 6.06.3 (к другим релизам это не относится).

больше никаких апдейтов ен нашел в разделе
http://www.adastra.ru/products/dev/free_SCADA/
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Да, именно про него.
 
Posted by serg5raz (Участник № / Member № 4267) on :
 
Спасибо за помощь! патч помог. заработало
 