This is topic подключение Siemens S7-200 к Trace Mod (PPI-протокол) in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
контроллер Siemens S7-200 подключаю через стандартный провод-конвертер PPI/RS232 COM-порт настраиваю через PPIconfig.exe все, как описано в разделе справки "Протокол Siemens PPI" Адреса везде проверил (у TraceMod адрес 0, у Контроллера адрес 2) создаю канал для Аналогового выхода контроллера (потом пробовал и выходы, и дискретные входы-выходы) На экране создаю стрелочный прибор и привязываю аргумент канала (все, как в образцовых роликах на сайте) в контроллере зашита простейшая программа, подающая постоянно сигнал на выходы Но при запуске проекта в профайлере ничего не происходит. что я мог забыть настроить? судя по отсутсвию мигания диодов на конвертере - связи между TraceMod и контроллером вообще нет. Есть ли какой-либо пример или видео-ролик по работе TraceMod c контроллерами Siemens? интересует именно по PPI-протоколу, но буду рад и другим примерам. Спасибо
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Драйвер для контроллеров Siemens был написан очень давно. После этого Siemens закрыли их протоколы и возможно поменяли что-то. Сейчас связаться с контроллерами производства этой фирмы можно через OPC сервер.
Posted by serg5raz (Участник № / Member № 4267) on :
ок, большое спасибо за ответ OPC сервер для Siemens Simatic S7-200 нашел, запустил проверил по мониторингу - сервер работает, выбранные параметры в винду передает (для примера проверяю передачу параметров из контроллера в Excel, создал надстройку и действительно выбранные параметры процесса, который происходит по программе в контроллере, отображаются и меняются во времени прямо в ячейках Excel, все круто) НО в TraceMod почему-то не получается Да, создаю источник OPC-сервер, через обзор вижу OPC-сервер Siemens и его параметры, выбираю 1 параметр в качестве источника, казалось бы всё круто потом стандартно: из источника создал канал, а из канал аругмент экрана. аргумент привязал к стрелочному прибору, все сохранил, запускаю профайлер и ничего...стрелка не двигается параметр не меняется (при этом в экселе этот же параметр прекрасно видно) что еще можно проверить? или я сделал какую-то стандартную ошибку для новичка в TraceMod
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
какой у Вас релиз?
Posted by serg5raz (Участник № / Member № 4267) on :
6.06
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Смотреть лучше не на экране, а в окне компоненты.
Попробуйте скачать апдейт с сайта.
Posted by serg5raz (Участник № / Member № 4267) on :
это про патч идет речь вот этот?
ВНИМАНИЕ! Для того, чтобы в релизе 6.06.3 работал OPC-клиент необходимо после инсталляции TRACE MODE скачать и установить дополнительно патч. Для обновления замените файлами из архива соответствующие файлы в папке инсталлированной интегрированной среды релиза 6.06.3 (к другим релизам это не относится).