This is topic Работа с интеллектуальной корзиной in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/000828.html

Posted by NORD (Участник № / Member № 3665) on :
 
Доброго времени суток!Помогите разобраться: МРВ не видит корзину. Железо: WinPac8441+корзина расширения RU-87P8 (модули в корзине 87051,87057,87017,87024,87015P). Физика RS-485 (COM2), протокол DCON. В источниках/приемниках создал 2 группы PC-based контроллеры (WinPac8000) и Распределенные УСО(I8000 =>модули в подгруппе).Перетащил в Embedded RTM и создал группу Com-порты(COM2,HOST OEM,115200,базовый адрес 0x4...)написал прогу...работает с модулями на борту, а с корзиной нет. Что не так делаю?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Корзина заработала по механизму описанному для WinCon
 
Posted by limit (Участник № / Member № 4551) on :
 
А где именно можно ознакомится с "Этим" механизмом? С толкнулся с аналогичной проблемой, контроллер WinPAC 8831 корзинка RU-87P4. Что нужно сделать или где почитать что бы она заработала? Есть ли механизм проверки увидел ли контролер эту корзину?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
"Обмен с контроллерами и УСО/Особенности устройств/Контроллеры ICP-DAS/Модули i-8xxx":

"В контроллере WinCon/WinPAC CE / I8000 для поддержки обмена с модулями I-87xxx, установленными в основной крейт, необходимо задать порт COM1 с настройками 115200 8-1-n (для WinPAC назначение порта должно быть Host OEM RS, для WinCon и I8000 – Master).

Для работы по протоколу DCON с модулями I-87xxx, установленными в крейт расширения, используются каналы подтипа 8, настроенные следующим образом:
Номер порта – номер COM-порта, уменьшенный на 1;
Адрес – адрес модуля;
Слот= 0;
Канал – номер канала в модулях аналогового ввода-вывода. "

Вам необходимо для модулей, установленных в корзину, создать компоненты "Распределенные УСО/I8000" и соответствующие им каналы в узле контроллера, задать COM-порт с назначением Master.

Специальных средств "проверки, увидел ли контроллер эту корзину," в МикроМРВ для WinPAC нет.
Однако, существуют диагностические переменные, признаки недостоверности в соответствующих каналах обмена, сообщения в профайлерном протоколе МикроМРВ об ошибках инициализации COM-порта и обмена.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2