This is topic Проблемы с 6.07 in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/000850.html

Posted by AI (Участник № / Member № 3594) on :
 
Добрый день.
Обновился до версии 6.07. Сразу возникли следующие проблемы (в проектах ничего не менял).
1. Пропала связь с устройствами по modbus TCP.
2. При открытии dbb файла из профайлера - он вылетает. Открытие профайле из среды разработки осуществляется нормально.

Прошу прокомментировать.
 
Posted by AI (Участник № / Member № 3594) on :
 
Значение каналов, привязанные к источникам показываются как недостоверные. Что же случилось, если в предыдущем релизе всё работает?
 
Posted by AI (Участник № / Member № 3594) on :
 
1.Господа разработчики, почему техподдержка не отвечает на письма, отправыленные на hotline?
2.Ввиду того ,что релиз 6.07 оказался довольно сырым и, по сложившимся впечатлениям, не проходил полномасштабного тестирования задаю вопрос, можно ли обменять уже купленные РТМ релиза 6.07 на более старую версию 6.06? Одну коробку уже открыли.
3. Сроки реализации проекта поджимают, а АдАстра не спешит исправлять СВОИ ошибки. Это очень подрывает Вашу репутацию и заставляет пересмотреть возможность продолжения сотрудничества с Вашей компанией.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. Проверьте, пожалуйста, как задается номер порта для обмена по Modbus TCP в файле ip_modbus в папке узла.
От какого числа файл FileCnv32.dll в Вашей инструментальной среде?
Если запустить профайлер с ключом DEBUG=400 в файле TMcom_xx.cnf (в папке узла), то в протоколе профайлера должны быть отмечены ошибки обмена по Modbus TCP.

2. "При открытии dbb файла из профайлера - он вылетает. Открытие профайле из среды разработки осуществляется нормально."
С каким сообщением "вылетает" профайлер? Как это отмечено в протоколе профайлера в папке запускаемого узла?

3. По Вашему письму. В какой момент и в какой форме выдается при запуске RTM сообщение об ошибке 135? Это сообщение от Windows или от Trace Mode 6?
 