This is topic Подключение к ТМК(Калуга) in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/000852.html

Posted by escada (Участник № / Member № 4387) on :
 
Здравствуйте! Не нашел в списке поддерживаемых устройств ТМК(http://www.prompribor-kaluga.ru/produktsiya/teploschetchiki/tstmk-n/). Есть ли прецендент работы с этими устройствами?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Судя по информации на указанном Вами сайте, возможности внешнего подключения этих теплосчетчиков определяются используемыми тепловычислителями.
Надо уточнять протоколы и интерфейсы используемых вычислителей.
 
Posted by Ilgeneer (Участник № / Member № 5896) on :
 
Здравствуйте.
Интересует тот же вопрос. На сайте указана возможность работы тепловычислителя ТМК -Н130 с использованием функций стандартного протокола
MODBUS RTU.

тут описание протокола обмена
http://www.prompribor-kaluga.ru/upload/support/protocols/protokol_obmena_TMK-N130.pdf

Подскажите, возможно ли подключение тепловычислителя по модбасу со стандартными настройками?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Формально реализовать обмен с прибором с помощью встроенного драйвера Modbus RTU можно.

Но надо иметь в виду, что принятые в приборе форматы данных нестандартны и потребуют существенных программных усилий для приведения к стандартным типам данных, используемых в Trace Mode 6.

Форматы архивов и регламент их считывания с помощью предложенных в протоколе пользовательских функций также потребуют достаточно серьезных усилий по их преобразованию и организации их хранения в СПАД.

Возможно, что для реализации полного объема функций обмена с прибором более эффективным окажется создание специального драйвера.
 
Posted by Ilgeneer (Участник № / Member № 5896) on :
 
То есть я правильно понимаю, что для считывания данных мне надо только знать адрес считываемого регистра, организовать обмен стандартным способом модбас, и потом уже программно преобразую данные. Или может потребоваться создание протокола обмена аналогично теплосчетчикам ТЭМ. Обмен по произвольному протоколу по RS?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Собственно Modbus-составляющая протокола обмена может быть реализована без дополнительных средств.
Программные усилия могут быть востребованы организацией регламента обмена (например, сначала определение адреса строки архива, а потом считывание этой строки) и различными преобразованиями форматов.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2