Добрый день. Ситуация следующая: на одном компмьютере планируется запустить МВР и OPC-сервер Trace Mode для передачи данных по TCP/IP в стороннюю скаду.
После долгого чтения форума остались некоторые вопросы. Правильно ли я понимаю, что: 1) На одном компе поставить МВР и ОРС-сервер нельзя, так как возникает конфликт ключей? 2) Чтобы реализовать все на одной машине придется покупать МВР+? 3) Для передачи данных через ОРС-сервер в проекте надо создать отдельную группу каналов-источников, таким образом количество лицензируемых каналов увеличится раза в полтора? 4) Сейчас проект разрабатывается в бесплатной версии программы скачанной с сайта. При переносе в платную версию будут какие то проблемы? 5) Не нашел нигде вразумительного хэлпа по настройке МВР + ОРС-сервер, можно ссылку, или мануал, или пример на почту rtf-champion@yandex.ru
Заранее спасибо.
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
Если сторонняя СКАДа поддерживает функции ОРС-сервера, то ОРС-сервер ТМ будет не нужен. МРВ в таком случае сам сможет напрямую в ОРС-сервер сторонней СКАДы передавать данные.
Posted by avonavi (Участник № / Member № 4490) on :
Видимо не поддерживает, наличие ОРС-сервера обговорено в техзадании
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1. Да, действительно, запустить МРВ и OPC-сервер на одном ПК нельзя. 2. Существует специальный продукт OPC МРВ+, который позволяет запустить МРВ+ и OPC-сервер на одном ПК. Для этого только нужны 2 сетевых адаптера. 3. Узел, исполняющий функции OPC-сервера, будет связан только с узлами проекта, а не с внешними "Источниками/Приемниками", поэтому дополнительных компонентов в слое "Источники/Приемники" создавать не нужно. Дополнительные каналы для узла OPC-сервера конечно потребуются, но они и лицензироваться будут только его лицензией. На информационной мощности других узлов и их лицензиях это никак не скажется (если не будет превышено общее количество каналов в проекте - 64 тыс.). 4. Вы приобретаете и регистрируете на сайте профессиональную версию Trace Mode 6 информационной мощности, удовлетворяющей требования Вашего проекта. Далее Вы присылаете нам Ваш проект (один проект на одну IDE профессионального формата) и получаете обратно тот же проект в профессиональном формате бесплатно. 5. Никаких специальных настроек для комплекса OPC МРВ+ нет. Создаются 2 узла RTM с соответствующими функциями (один - МРВ, другой - OPC-сервер) и запускаются на одном ПК каждый в соответствии с собственными настройками.
Posted by avonavi (Участник № / Member № 4490) on :
Спасибо за ответы, еще пара вопросов.
/*2. Существует специальный продукт OPC МРВ+, который позволяет запустить МРВ+ и OPC-сервер на одном ПК. Для этого только нужны 2 сетевых адаптера.*/
А для чего две сетевухи? Один узел будет привязан к одному сетевому адресу, другой ко второму или тут все сложнее?
/*4. Вы приобретаете и регистрируете на сайте профессиональную версию Trace Mode 6 информационной мощности, удовлетворяющей требования Вашего проекта. Далее Вы присылаете нам Ваш проект (один проект на одну IDE профессионального формата) и получаете обратно тот же проект в профессиональном формате бесплатно.*/
Сколько времени примерно пройдет считая от момента получения Вами проекта до момента отсылки обратно в новом формате? Дело в том, что проект до ума будет доводиться на месте в довольно сжатые сроки ((
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
/*2. Именно так: каждому из двух узлов задается свой IP-адрес. /*4. Если регистрация IDE на сайте будет подтверждена, конвертация проекта займет 1-2 дня.
Posted by avonavi (Участник № / Member № 4490) on :
quote:Отправитель / Originally posted by Romсheg: Если сторонняя СКАДа поддерживает функции ОРС-сервера, то ОРС-сервер ТМ будет не нужен. МРВ в таком случае сам сможет напрямую в ОРС-сервер сторонней СКАДы передавать данные.
Предположим, сторонняя SCADA - это InTouch 10.0 (поддерживает разные OPC-сервера). В какой OPC-сервер тогда TraceMode может посылать данные и как это настраивается в самой TM ?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
У МРВ есть встроенная функция OPC-клиента. При настройке OPC-компонентов в "Источниках/Приемниках" Вы находите среди зарегистрированных в ОС OPC-серверов именно тот, который Вам нужен, и настраиваете на его переменные.
Posted by avonavi (Участник № / Member № 4490) on :
quote:Отправитель / Originally posted by AdAstra Technical Support: 2. Существует специальный продукт OPC МРВ+, который позволяет запустить МРВ+ и OPC-сервер на одном ПК. Для этого только нужны 2 сетевых адаптера.
А 2 порта RS485 не подойдут? В описании OPC-сервера TraceMode вроде описано, что по RS485 он тоже настраивается...
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Если OPC-сервер Trace Mode 6 будет обмениваться с узлами проекта только по RS-485, то теоретически ему сетевой адаптер не нужен. Но такая структура имеет очень низкую производительность, а получаемый эффект крайне сомнителен. В конечном счете выгоднее назначить одному физическому сетевому адаптеру 2 разных IP-адреса. Это будет менее производительно, чем 2 физических сетевых адапетра, но уж конечно эффективнее, чем 2 COM-порта.
Posted by avonavi (Участник № / Member № 4490) on :
Подскажите пожалуйста: 1) Есть ли возможность в бесплатной версии ну или хотя бы в платной сделать установочный файл проекта для клиента? 2) Как можно сделать автозапуск утановленного проекта загрузке компьютера и автологин при запуске приложения? 3) Можно ли для экрана задать произвольное разрешение? Ну или хотя бы как то выбрать стандартное разрешение широкоформатного монитора? 4) Нужно ли какое-то дополнительное ПО для работы МВР+ или какие то специфические настройки ОС, я так понимаю как минимум должен быть установлен 3.5 .Net Framework и в региональных настройках точка вместо запятой.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1. Нет штатной информации для создания проекта связи OPC-клиента с OPC-сервером Trace Mode 6 без реального подключения. 2. Для автозапуска МРВ при загрузке ПК надо вставить в папку командный файл со строкой запуска МРВ согласно документации. Скрипт командного файла должен учитывать, что драйвер ключа HASP загружается с ощутимой задержкой. Поэтому перед запуском МРВ необходимо либо проверить функционирование HASP-драйвера, либо вводить принудительное ожидание. 3. Для экрана можно задать произвольное разрешение, поддерживаемое Вашей видеокартой. Для этого в свойстве шаблона экрана "Размеры" надо выбрать "Произвольно". 4. Для рапботы МРВ+ дополнительных настроек не нужно.
Posted by avonavi (Участник № / Member № 4490) on :
Спасибо за ответы! Только по первому пункту уточню, имелось ввиду клиент как физическое лицо) Реально ли сделать установочный файл, ну что то типа Setup.exe при запуске которого бы папка проекта копировалась в нужное место, и прописывались все нужные пути? Или это проще ручками сделать при помощи штатных средств Windows?
"Для автозапуска МРВ при загрузке ПК надо вставить в папку командный файл со строкой запуска МРВ согласно документации." А какая документация имеется ввиду что-то не могу найти про строку запуска(
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1. " ... установочный файл..." Это надо делать средствами Windows.
2. "Проект АСУ.../Отладка проекта ../Профайлеры/Профайлер с поддержкой.../Дополнительные ключи ..." и "Приложения/Задание параметров ...".
Posted by sovoc (Участник № / Member № 4694) on :
Есть ли возможность протестировать OPC сервер Trace Mode не покупая его?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
C этим вопросом следует обращаться в отдел продаж sales@adastra.ru