Добрый день Ув. Техподдержка, прошу помощи! С Установочного диска установил Trace Mode(base) 6.06.3 пытался подключить приборы Owen СИ8. Ничего невыходит. Пробовал создать проэкт по подобию обучающего фильма ОВЕН ТРМ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К SCADA ЧЕРЕЗ БЕСПЛАТНЫЙ ДРАЙВЕР. В строке дополнительно для ТРМ нужно вставить PV- это отображение измеряемого параметра прибора, подскажите что вставить??? javascript:void(0). На ноуте Toshiba Satellite L40-13G стоит ОС Windows XP Professional
ZWER v 7.5.4, подключен преобразователь интерфейсов АС4 ОВЕН USB<<=>>RS-485 по RS-485 подключен счетчик импульсов СИ8 фирмы ОВЕН. С родимой скадой общение и отображение данных с прибора нормальное, а с SCADA TRACE MODE нет!!!
Помогите!!!javascript:void(0) Заранее благодарю за помощь.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Имя переменной надо взять из документации на прибор.
"Ничего не выходит", это не информация.
Нужна диагностика.
По протоколу профайлера надо установить, нет ли ошибки инициализации COM-порта.
У канала, связанного с "Источником", надо посмотреть признак недостоверности.
Включением перехватчика трафика COM-порта (например, PortMon) можно посмотреть, что посылает и что принимает МРВ по COM-порту.
Если обмен с прибором все-таки идет, можно с помощью переменной "Код ошибки" посмотреть, не возвращает ли прибор сообщение об ошибке обмена.
Диагностическая переменная @e_PLC1Type может вернуть код ошибки обмена непосредственно по COM-порту.
 