This is topic Не могу получить данные с ПЛК FX1S (MITSIBISHI) in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Скачал бесплатную версию TRACE MODE 6.06 Создал проект для получения данных с регистра контроллера(D21). Сконфигурировал драйвер COM порта и регистр ПЛК D8120, следуя инструкции в файле справки( раздел: Обмен с контроллерами Mitsubishi и Delta). ПЛК подключен кабелем к COM порту комльютера. Данные с ПЛК получить не удалось. С помощью программы Serial Port Monitor отследил сессию обмена данными:
Далее rtc снова открывает порт, запросы и ответы аналогичны.
При запросе данных с любого регистра запросы изменяются, а ответ ПЛК всегда 06. Пробовал получить данные с того же регистра с помощью программы от Mitsubishi Mx
component. В окне программы Mx component вижу значение моего регистра (все ОК), а
сессия обмена между Mx componen и ПЛК выглядит следующим образом:
Попробовал запустить этот пример - результат тот же. после любого запроса ответ 06. Обратите, пожалуйста, внимание на запрос - ответ контроллера при использовании программы от
Mitsubishi Mx component: инициализация 05-06, запрос на получение данных всегда начинатеся
с 02. Протоколы обмена явно разные. К сожалению у меня нет ПЛК FX2N для проверки связи с примером на сайте. Может быть никто на проверял работу драйвера с FX1S и драйвер с этим контроллером не
работает.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Это ответ на наш запрос по поводу связи с FX1S по Computer Link.
Мы отправили Вам по почте ответ фирмы IPC2U.
Резюме фирмы IPC2U.
Обмен по протоколу Computer Link контроллеры FX1S поддерживают через специальные коммуникационные модули.
Порт программирования ("красный кабель") использовать для этого нельзя.
Posted by олег (Участник № / Member № 4520) on :