Posted by Ширинкин Андрей (Участник № / Member № 3320) on :
 
Добрый день! Возникла небольшая проблема со скачанным у Вас драйвером (tm6_drv_Logika.zip), который осуществляет обмен данными между TM6 (используем свежую версию 6.07) и СПТ961 фирмы «Логика».
Все делали по инструкции, которая была в составе данного драйвера. Т.е . скопировали файлы t12s7.dll, media7.dll в корневую директорию TM 6.
СПТ961 находится на СОМ порте 4, подключена через автоматический преобразователь RS232-RS485, скорость 4800, с сетевым адресом 1.
Конфигурационный файл logica.cfg поместили в папку проекта, со следующими параметрами: COM4 - 4800, 1, 1, 0, 5000, 5000
В ТМ6 в слое «Источники /Приемники» создаем источник группы «Пользовательские драйверы» Type12, тип 4 со след. параметрами:
Параметр#1 (B) – 0х3
Параметр#2 (B) – 0х1
Параметр#3 (B) – 0х0
Параметр#4 (B) – 0х0

Параметр#5 (B) – 0х0
Параметр#6 (B) – 0х0
Дополнительно – 1-157
Направление: Input
Тип данных: Float
Далее drag&drop создаем из источника одноименный канал в проекте. И его реальное значение прикручиваем на экран. После запуска МРВ значение канала 0, и достоверность F. Связь с СПТ961 гарантированно есть, т.к. проверяли подключение с помощью OPC сервера Logika – данные получали.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. Надо посмотреть в протоколе профайлера, нет ли каких-либо сообщений об ошибках.
2. С помощью перехватчика трафика COM-порта, например, PortMon посмотреть, осуществляется номрально инициализация COM-порта, идут ли транзакции по каналу связи и какие запросы/ответы имеются в транзакциях.
3. Используйте диагностическую переменную @e_PLC2Type для получения кода ошибки, из-за которой каналу выставляется признак недостоверности.
3. Пробовали ли Вы запускать демо-проект, который прилагается к драйверу (с необходимой перенастройкой параметров, связанных с COM-портом)?
 