This is topic TM6 и СПТ961 Логика, драйвер in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Добрый день! Возникла небольшая проблема со скачанным у Вас драйвером (tm6_drv_Logika.zip), который осуществляет обмен данными между TM6 (используем свежую версию 6.07) и СПТ961 фирмы «Логика». Все делали по инструкции, которая была в составе данного драйвера. Т.е . скопировали файлы t12s7.dll, media7.dll в корневую директорию TM 6. СПТ961 находится на СОМ порте 4, подключена через автоматический преобразователь RS232-RS485, скорость 4800, с сетевым адресом 1. Конфигурационный файл logica.cfg поместили в папку проекта, со следующими параметрами: COM4 - 4800, 1, 1, 0, 5000, 5000 В ТМ6 в слое «Источники /Приемники» создаем источник группы «Пользовательские драйверы» Type12, тип 4 со след. параметрами: Параметр#1 (B) – 0х3 Параметр#2 (B) – 0х1 Параметр#3 (B) – 0х0 Параметр#4 (B) – 0х0
Параметр#5 (B) – 0х0 Параметр#6 (B) – 0х0 Дополнительно – 1-157 Направление: Input Тип данных: Float Далее drag&drop создаем из источника одноименный канал в проекте. И его реальное значение прикручиваем на экран. После запуска МРВ значение канала 0, и достоверность F. Связь с СПТ961 гарантированно есть, т.к. проверяли подключение с помощью OPC сервера Logika – данные получали.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1. Надо посмотреть в протоколе профайлера, нет ли каких-либо сообщений об ошибках. 2. С помощью перехватчика трафика COM-порта, например, PortMon посмотреть, осуществляется номрально инициализация COM-порта, идут ли транзакции по каналу связи и какие запросы/ответы имеются в транзакциях. 3. Используйте диагностическую переменную @e_PLC2Type для получения кода ошибки, из-за которой каналу выставляется признак недостоверности. 3. Пробовали ли Вы запускать демо-проект, который прилагается к драйверу (с необходимой перенастройкой параметров, связанных с COM-портом)?