This is topic Организация обратной связи in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/000934.html

Posted by oddytz1985 (Участник № / Member № 4669) on :
 
Здравствуйте, требуется организовать обратную свзязь.
Имеется контроллер I-7024 от которого через транзистор запитан вентилятор. Но в процессе работы транзистор может нагреваться и охлаждаться, всвязи с этим значения напряжения на вентиляторе меняются, а значит меняется и частота вращения. Необходимо удерживать постоянной значение частоты вентилятора, путём изменения выходных значений модуля i-7024. Увеличение/Уменьшение значения выходного значения напряжения модуля I-7024 на 0,05 В приводит к увеличению/уменьшению частоты вращения вентилятора на 5Гц.

Подскажите, как удерживать постоянной значение частоты средствами trace mode (пид, пдд). Желательно подробно, или если есть то хотелось бы чтобы вы выслали демонстрационные примеры где выполняются подобные функции.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Подробно объяснять Вам решение задачи мы не можем.
Вам необходимо установить измеритель частоты, сигнал с которого подать, например, на модуль I-7017. С этого модуля завести сигнал в RTM и запрограммировать регулятор с выходом на модуль I-7024.
Тип регулятора и его характеристики должны определяться из динамических свойств объекта и требуемой точности поддержвания стабильности частоты.
Примеры регуляторов имеются в наших демопроектах tomato и Boiler (в папке IDE/DEMO).
 