This is topic использование драйвера Siemens_ProfibusDP in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Доброго времени суток всем! Недавно начал знакомиться с Trace mode 6.07 Хочу реализовать связь контроллера S7-300 с этой "системой". На компьютере установлена карта CP5611 и необходимый soft (Simatic.NET) Расскажите каким образом не используя OPС можно реализовать задуманное (интересует содержимое полей: Main Name: Coding: Comment:
Parameters Slave node: Element type: Start byte: Direction: Extra: ) Заранее спасибо!
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Увы, фирма Siemens официально не предоставляет своих протоколов для написания драйверов для поддержки обмена с их контроллерами. Попытки создания драйверов в обход ограничений фирмы успехом не увенчались. Созданные драйверы оказались работоспособными в течение довольно короткого времени. Фирма Siemens изменила прошивки и в контроллерах, и в дарйверах поддержки своих сетевых адаптеров настолько, что и специалисты, представляющие Siemens в России и Китае, не смогли восстановить работоспособность драйверов. Практика показывает, что обмен с контроллерами Siemens можно вести только через фирменный продукт Siemens - ее OPC-сервер. Его фирма всегда адаптирует ко всем изменениям аппаратуры и встроенного ПО.
Posted by zicst (Участник № / Member № 4997) on :
Я все понял, спасибо (((
Posted by Гусев Александр Петрович (Участник № / Member № 2148) on :
можно перебрасывать данные стандартными запросами FETCH/WRITE (у них имеются определенные ограничения) либо самостоятельно через UDP-пакеты. и то и другое потребует наличия своей DLL в системе.