This is topic использование драйвера Siemens_ProfibusDP in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/000948.html

Posted by zicst (Участник № / Member № 4997) on :
 
Доброго времени суток всем!
Недавно начал знакомиться с Trace mode 6.07
Хочу реализовать связь контроллера S7-300 с этой "системой". На компьютере установлена карта CP5611 и необходимый soft (Simatic.NET)
Расскажите каким образом не используя OPС можно реализовать задуманное (интересует содержимое полей:
Main
Name:
Coding:
Comment:

Parameters
Slave node:
Element type:
Start byte:
Direction:
Extra:
)
Заранее спасибо!
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Увы, фирма Siemens официально не предоставляет своих протоколов для написания драйверов для поддержки обмена с их контроллерами.
Попытки создания драйверов в обход ограничений фирмы успехом не увенчались. Созданные драйверы оказались работоспособными в течение довольно короткого времени. Фирма Siemens изменила прошивки и в контроллерах, и в дарйверах поддержки своих сетевых адаптеров настолько, что и специалисты, представляющие Siemens в России и Китае, не смогли восстановить работоспособность драйверов.
Практика показывает, что обмен с контроллерами Siemens можно вести только через фирменный продукт Siemens - ее OPC-сервер. Его фирма всегда адаптирует ко всем изменениям аппаратуры и встроенного ПО.
 
Posted by zicst (Участник № / Member № 4997) on :
 
Я все понял, спасибо (((
 
Posted by Гусев Александр Петрович (Участник № / Member № 2148) on :
 
можно перебрасывать данные стандартными запросами FETCH/WRITE (у них имеются определенные ограничения) либо самостоятельно через UDP-пакеты. и то и другое потребует наличия своей DLL в системе.
 