Наблюдаю параметр в течении нескольких минут и необходимо его среднее значение. Сумма, минимум и максимум отображаются нормально. Но вот нужное мне среднее значение и кол-во суммирований выводятся примерно так "2.1002e-007". Хотя число там изменяется на уровне 0.28 (прыгает на сотых долях). Посмотрел на форуме и подпбных прецедентов не нашел. Версия последняя прфессиональная. Видимо дело в кол-ве выборок, но я поставил интервал раз в секунду и ничего не изменилось. Что здесь может быть?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Вам следует изменить Ваш статус пользователя форума: ввести в Ваш профиль регистрационный номер ИС Trace Mode 6 (зарегистрированной Вашей организацией на нашем сайте) и сообщить об этом в службу техподдержки (с указанием публичного имени или логина) для расширения Ваших прав в форуме. После этого Вы сможете размещать вопросы по профессиональной версии в соответствующих разделах форума.
Конкретно на Ваш вопрос можно ответить после анализа проекта. Присылайте Ваш проект в службу техподдержки с указанием регистрационного номера ИС Trace Mode 6 (зарегистрированной Вашей организацией на нашем сайте).
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Тип данных аргумента, в который записывается число суммирований, должен быть целочисленным. Среднее значение высчитывается верно. Возможно, на каких-то периодах пересчета канала CALL значение, посылаемое в его аргумент input, равно нулю.
Posted by FiXiZ (Участник № / Member № 5069) on :
Я уже выставил период пересчета 5 секунд, нули попадаться не должны. Возможно с контроллером связь разрывается ненадолго или что-то в этом роде. Я проверил на остальных параметрах, все тоже самое. Как можно разрулить эту проблему?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Проверьте эти функции на каналах-генераторах. Когда добьетесь успеха, анализируйте поток входных данных.
Posted by FiXiZ (Участник № / Member № 5069) on :
Подключил генератор-синусойду к рт_статистик и эффект тот же самый! опять неадекватно низкое значение. Видимо дело не в прирывистом сигнале. В чем же тогда?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Присылайте последнюю версию проекта.
Posted by FiXiZ (Участник № / Member № 5069) on :
отправил
Posted by FiXiZ (Участник № / Member № 5069) on :
проблема решена. оказывается в rt_statistics канал кол-во суммирований обязательно должен быть целочисленным или будет в среднем значении каша