Имеется OPC Сервер при помощи утилит dopc Explorer и DataSpy наблюдаю значения тэгов. Создаю в Trace Mode 6.07.7 проект, привязываю теги OPC сервера к аргументам экрана, запускаю монитор, вместо значений тегов отображаются нули. Скачал симулятор OPC сервера (Graybox opc simulator) проделываю то же самое как и своим сервером, запускаю монитор, значения тегов отображаются корректно. В чем может быть причина?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Перепроверены чтение и запись (включая чтение и запись Float с дробной частью) при обмене в релизе 6.07.7 с OPC-сервером KEPware и с Trace Mode 6 OPC-сервер. Никаких проблем не обнаружено.
Используемый Вами OPC-сервер имеет демо-режим, чтобы его можно было протестировать без подключения оборудования? Если такая возможность имеется, присылайте OPc-сервер с соответствующими настройками на адрес техподдержки hotline@adastra.ru.
Posted by Danila (Участник № / Member № 5019) on :
Проблема была в самом OPC сервере, в свойстве Quality тэгов которые я считывал, было значение "Bad - Sensor Failure", по-видимому TM6 такие тэги не читает.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Если OPC-сервер возвращает атрибут КАЧЕСТВО=BAD, RTM воспринимает передаваемое значение как недостоверное и не отображает его.