Posted by Danila (Участник № / Member № 5019) on :
 
Имеется OPC Сервер при помощи утилит dopc Explorer и DataSpy наблюдаю значения тэгов.
Создаю в Trace Mode 6.07.7 проект, привязываю теги OPC сервера к аргументам экрана,
запускаю монитор, вместо значений тегов отображаются нули.
Скачал симулятор OPC сервера (Graybox opc simulator) проделываю то же самое как и своим сервером,
запускаю монитор, значения тегов отображаются корректно.
В чем может быть причина?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Перепроверены чтение и запись (включая чтение и запись Float с дробной частью) при обмене в релизе 6.07.7 с OPC-сервером KEPware и с Trace Mode 6 OPC-сервер.
Никаких проблем не обнаружено.

Используемый Вами OPC-сервер имеет демо-режим, чтобы его можно было протестировать без подключения оборудования?
Если такая возможность имеется, присылайте OPc-сервер с соответствующими настройками на адрес техподдержки hotline@adastra.ru.
 
Posted by Danila (Участник № / Member № 5019) on :
 
Проблема была в самом OPC сервере, в свойстве Quality тэгов которые я считывал, было значение "Bad - Sensor Failure", по-видимому TM6 такие тэги не читает.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Если OPC-сервер возвращает атрибут КАЧЕСТВО=BAD, RTM воспринимает передаваемое значение как недостоверное и не отображает его.
 