Posted by andyray (Участник № / Member № 5141) on :
 
В проекте делаю перепривязку атрибутов шаблона экрана к разным источникам.
1. Создал небольшой тестовый проект с двумя источниками (случайное число и пила).
2. Источники привязаны к каналам FLOAT, каналы настроены на архивирование в СПАД.
3. Созданы 3 канала CALL, к атрибутам первых двух привязаны реальные значения каналов "Пила" и "Случайное число". 3-й канал с типом вызова ChGroupReq, к аргументам которого привязаны каналы CALL, привязан к каналу вызова шаблона экрана.
4. Значения выводятся в текстовые поля и на тренд.
5. Источник данных изменяется по нажатию на кнопку (т.е. изменяется реальное значение канала ChGroupReq)
Перепривязка работает, значения изменяются в реальном времени и видны на тренде.
В каталоге узла создается файл СПАД-архива, но невозможно перевести тренд в архивный режим, чтобы просмотреть данные(переключатель недоступен, хотя значение св-ва "Использовать архив" = TRUE)

В чем проблема?
 
Posted by andyray (Участник № / Member № 5141) on :
 
Вроде как решил проблему. Привязал к аргументу экрана реальное значение канала FLOAT и добавил этот аргумент в качестве кривой на тренд.
В результате переключатель "Использовать архив" стал доступен и удалось увидеть сохраненные значения других каналов.
 