В проекте делаю перепривязку атрибутов шаблона экрана к разным источникам. 1. Создал небольшой тестовый проект с двумя источниками (случайное число и пила). 2. Источники привязаны к каналам FLOAT, каналы настроены на архивирование в СПАД. 3. Созданы 3 канала CALL, к атрибутам первых двух привязаны реальные значения каналов "Пила" и "Случайное число". 3-й канал с типом вызова ChGroupReq, к аргументам которого привязаны каналы CALL, привязан к каналу вызова шаблона экрана. 4. Значения выводятся в текстовые поля и на тренд. 5. Источник данных изменяется по нажатию на кнопку (т.е. изменяется реальное значение канала ChGroupReq) Перепривязка работает, значения изменяются в реальном времени и видны на тренде. В каталоге узла создается файл СПАД-архива, но невозможно перевести тренд в архивный режим, чтобы просмотреть данные(переключатель недоступен, хотя значение св-ва "Использовать архив" = TRUE)
В чем проблема?
Posted by andyray (Участник № / Member № 5141) on :
Вроде как решил проблему. Привязал к аргументу экрана реальное значение канала FLOAT и добавил этот аргумент в качестве кривой на тренд. В результате переключатель "Использовать архив" стал доступен и удалось увидеть сохраненные значения других каналов.