Posted by vig2006 (Участник № / Member № 5268) on :
 
Здравствуйте, подскажите как можно подключить счетчик импульсов "Пульсар-2" фирмы "Тепловодохран" к ТМ6 через преобразователь 232/485 ADAM4520
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
У нас есть наработки по организации чтения данных со счетчика "Пульсар".
Но они могут быть реализованы только в профессиональном формате.
 
Posted by vig2006 (Участник № / Member № 5268) on :
 
а как можно ознакомится с вашими наработками? у нас ТМ6 профессиональная
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Вам надо зарегистрировать на нашем сайте имеющуюся у Вас профессиональную среду программирования.
 
Posted by vig2006 (Участник № / Member № 5268) on :
 
Среду ТМ6 зарегистрировали,можно у вас получить пример подключения "Пульсар-2" к ТМ?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Проект с пояснениями выслан по почте.
 
Posted by vig2006 (Участник № / Member № 5268) on :
 
Спасибо за высланный проект, настроил ТМ6,Пульсар-2 отвечает, вижу его внутреннее время, проблема с параметрами обьема(расхода).
Вручную имитирую импульсы на входе Пульсара, а на экране ТМ числа меняются с каждым импульсом хаотично,проверял Пульсар-2 с их родной утилитой TestPort там все нормально, с каждым импульсом обьем увеличивается согласно заданному весу импульса
 
Posted by vig2006 (Участник № / Member № 5268) on :
 
смотрел обмен утилитой TestPort, вижу что Пульсар-2 на запрос выдачи информации обьемного расхода выдает 8 байт информации(один канал) с фиксированной точкой в нестандартном формате
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
По имеющемуся у нас протоколу для счетчика "Пульсар" на запрос объема должен прийти ответ из 14 байт.

Формат ответа следующий:
Сетевой адрес прибора (4 байта), код функции (2 байта), параметры функции (4 байта - они определяют объем), ID-запроса (2 байта), контрольная сумма (2 байта).

Проверили чтение объема. В нашем случае показания утилиты TestPort и Trace Mode совпадают.

Вышлите на hotline3@adastra.ru перехват обмена при запросе объема утилитой TestPort и Trace Mode.
 
Posted by Сергей К. (Участник № / Member № 3297) on :
 
Здравствуйте, можно-ли получить пример для опроса счетчика воды "Пульсар" с цифровым выходом RS485 фирмы "Тепловодохран"?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
У нас есть пример для работы с этим счетчиком. Однако нам известно, что его протокол обмена недавно претерпел изменения.

В описании последнего полученного нами протокола написано "В моделях выпуска после 1.01.08 данные по каналам представлены в 8-и байтовом виде". Это изменение привело к необходимости корректировать имеющийся у нас проект.

Уточните, какой протокол используется в имеющемся у Вас счетчике, чтобы мы могли выслать нужный пример.
 
Posted by Сергей К. (Участник № / Member № 3297) on :
 
Прибор еще не приобретен
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Отправили оба варианта с пояснениями.
 
Posted by AlexanderNering (Участник № / Member № 5746) on :
 
Добрый день. Можно-ли так же получить пример подключения счетчика импульсов "Пульсар-2" фирмы "Тепловодохран" к ТМ6 через преобразователь 232/485 ADAM4520
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Отправил оба варианта с пояснениями.
 
Posted by AlexanderNering (Участник № / Member № 5746) on :
 
quote:
Отправитель / Originally posted by AdAstra Technical Support:
Отправил оба варианта с пояснениями.

запустил, из всех данных отображает только время.
Данные о импусах есть в Пульсаре. Однако в TM6 кроме времени "0"!
В чем может быть причина?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Драйвер тестировался на протоколе прибора Пульсар.
Мы просили Вас прислать для ознакомления протокол обмена для счетчика Пульсар-2.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2