Здравствуйте, подскажите как можно подключить счетчик импульсов "Пульсар-2" фирмы "Тепловодохран" к ТМ6 через преобразователь 232/485 ADAM4520
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
У нас есть наработки по организации чтения данных со счетчика "Пульсар". Но они могут быть реализованы только в профессиональном формате.
Posted by vig2006 (Участник № / Member № 5268) on :
а как можно ознакомится с вашими наработками? у нас ТМ6 профессиональная
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Вам надо зарегистрировать на нашем сайте имеющуюся у Вас профессиональную среду программирования.
Posted by vig2006 (Участник № / Member № 5268) on :
Среду ТМ6 зарегистрировали,можно у вас получить пример подключения "Пульсар-2" к ТМ?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Проект с пояснениями выслан по почте.
Posted by vig2006 (Участник № / Member № 5268) on :
Спасибо за высланный проект, настроил ТМ6,Пульсар-2 отвечает, вижу его внутреннее время, проблема с параметрами обьема(расхода). Вручную имитирую импульсы на входе Пульсара, а на экране ТМ числа меняются с каждым импульсом хаотично,проверял Пульсар-2 с их родной утилитой TestPort там все нормально, с каждым импульсом обьем увеличивается согласно заданному весу импульса
Posted by vig2006 (Участник № / Member № 5268) on :
смотрел обмен утилитой TestPort, вижу что Пульсар-2 на запрос выдачи информации обьемного расхода выдает 8 байт информации(один канал) с фиксированной точкой в нестандартном формате
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
По имеющемуся у нас протоколу для счетчика "Пульсар" на запрос объема должен прийти ответ из 14 байт.
Формат ответа следующий: Сетевой адрес прибора (4 байта), код функции (2 байта), параметры функции (4 байта - они определяют объем), ID-запроса (2 байта), контрольная сумма (2 байта).
Проверили чтение объема. В нашем случае показания утилиты TestPort и Trace Mode совпадают.
Вышлите на hotline3@adastra.ru перехват обмена при запросе объема утилитой TestPort и Trace Mode.
Posted by Сергей К. (Участник № / Member № 3297) on :
Здравствуйте, можно-ли получить пример для опроса счетчика воды "Пульсар" с цифровым выходом RS485 фирмы "Тепловодохран"?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
У нас есть пример для работы с этим счетчиком. Однако нам известно, что его протокол обмена недавно претерпел изменения.
В описании последнего полученного нами протокола написано "В моделях выпуска после 1.01.08 данные по каналам представлены в 8-и байтовом виде". Это изменение привело к необходимости корректировать имеющийся у нас проект.
Уточните, какой протокол используется в имеющемся у Вас счетчике, чтобы мы могли выслать нужный пример.
Posted by Сергей К. (Участник № / Member № 3297) on :
Прибор еще не приобретен
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Отправили оба варианта с пояснениями.
Posted by AlexanderNering (Участник № / Member № 5746) on :
Добрый день. Можно-ли так же получить пример подключения счетчика импульсов "Пульсар-2" фирмы "Тепловодохран" к ТМ6 через преобразователь 232/485 ADAM4520
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Отправил оба варианта с пояснениями.
Posted by AlexanderNering (Участник № / Member № 5746) on :
quote:Отправитель / Originally posted by AdAstra Technical Support: Отправил оба варианта с пояснениями.
запустил, из всех данных отображает только время. Данные о импусах есть в Пульсаре. Однако в TM6 кроме времени "0"! В чем может быть причина?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Драйвер тестировался на протоколе прибора Пульсар. Мы просили Вас прислать для ознакомления протокол обмена для счетчика Пульсар-2.