This is topic Редактировать окно ГЭ Текст Ввести и передать in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Здравствуйте техподдержка! Использую Текст, в который вводится уставка параметра, по MousePress тип передачи ввести и передать, появляется окно с текстом "Передать", ниже "Передать число в "Имя_канала" и поле для ввода значения. Как можно изменить это окно или вообще его не выводить? А сразу из ГЭ текст вводить уставку установив в него курсор. Или если не обойтись все таки без всплывающего окна изменить текст окна "Передать" на "Ввод уставки"? И подпись внизу с именем канала "передать число в ..." сократить или убрать.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Используется стандартная системная форма диалога ввода данных с клавиатуры с некоторой адаптацией к среде Trace Mode 6. Изменить ее не представляется возможным.
Posted by Selya (Участник № / Member № 6591) on :
А можно как-то ограничить передаваемое значение при "Ввести и передать"? Сделать "защиту от дурака", чтобы не вводили заведомо больших или текстовых значений в числовой аргумент?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В редакторе такие ограничения не предусмотрены. Если это необходимо, надо контролировать и ограничивать вводимые параметры пользовательской программой.
Posted by Udjin (Участник № / Member № 8428) on :
Добрый вечер. Для отправки значений в ПЛК по ModBus использую ГЭ "Текст", в который вводится уставка параметра, по MousePress тип передачи ввести и передать, появляется окно с текстом "Передать", ниже "Передать число в "Имя_канала" и поле для ввода значения, т.к. я передаю сразу непосредственно в "Источник/приемник" вместо корректного имени канала выводится его "какой-то" идентификационный номер. Как убрать или отредактировать строку "Передать число в *0_131095_0I"??
[ 28.09.2020, 10:20: Сообщение отредактировал / Message edited by АдАстра. Техподдержка ]
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
Привязка аргумента канала вызова экрана непосредственно к источнику/приемнику является нештатной. Штатное решение - создать канал, связанный с источником/приемником, а его привязать к аргументу канала вызова экрана. В этом случае окно "Передать число в ..." примет необходимый вид "Передать число в <название канала>".