This is topic вопрос по ADAM 4055 in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/000985.html

Posted by Danila (Участник № / Member № 5019) on :
 
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста каким образом можно послать ASCII команду $AAF в модуль дискретного ввода-вывода ADAM 4055, где АА адрес модуля. В группе распределенные УСО для данного модуля предусмотрены только компоненты DI и DO.командой $AAF Необходимо проверять наличие связи с модулем, считывая этой командой марку модуля.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. Эта команда не предусмотрена и вводить ее не планируется.
2. Если есть необходимость, то реализовать ее можно самостоятельно через канал Call с типом вызова Vector.
 