This is topic Электросчетчик Энергомера 6850М in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
По видео-примеру подключения счетчика СЕ303, попытались подключить счетчик 6850М,номер СОМ-порта 4. В настройках поменяли параметры *Адрес* и *Порт*, но к сожалению данные со счетчика так и не поступают. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Профайлер базовой версии не поддерживает обмен со счетчиками по "Универсальному механизму". В видео-примере прямо говорится о том, что используется проффессиональная среда программирования.
Posted by Ольга1988 (Участник № / Member № 5428) on :
Стоит лицензионная версия 6.07, институт покупал ее как раз для возможности подключения счетчика. Забыла еще указать что в поле *Порт* указали 0х4, а в поле *Адрес* 0х10.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В форуме "Trace Mode 6. Бесплатная версия" обсуждаются только функции, реализуемые в этом модуле.
Если Вы используете COM4, то в настройках "Источника" надо указывать "Порт"=3.
Чтобы разобраться с Вашей проблемой, надо изучать Ваш проект и реальный трафик обмена. Поставьте на COM-порт перехватчик трафика (например, PortMon) и пришлите Ваш проект вместе с протоколом перехватчика на адрес техподдержки.