Posted by VENHEADs (Участник № / Member № 5555) on :
 
Добрый день. Возникла пробелма связи OPC owen rs 485 - trace mode, тестовая овеновская программа прекрасно снимает данные с этого орс, трэйс мод с того же идентификатора - нет.

http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/001010/p/2.html

здесь было скзаано, что
quote:
mpa565, если вопрос об овеновском opc сервере, то по запросу высылают патч, устраняющую проблему, которая возникает у вас.
Можно мне на почту VENHEADs@yandex.ru выслать его.

Если интересно я создал TMcom_xx.cnf с записью DEBUG=80000
END_OF_CNF
в папке узла и вот что мне выдалось в итоге

(12:52:48) INF_LOAD:Starting... wowen_0
(12:52:48) INF_RTM:Detected NT6.RTM 6.1
(12:52:48) INF_RTM:Base TRACE MODE 6 Profiler T-Factory RTM+ ver. 6.07.7
(12:52:48) ._.:RTM
(12:52:48) INF_LOAD:max channel = 65535
(12:52:48) INF_LOAD:Load Channels = 2
(12:52:48) INF_LOAD:Templates=1 (math=0 sql=0 scr=1 doc=0 pnl=0)
(12:52:48) INF_LOAD:Objects = 3
(12:52:48) INF_RTM:Timer=0.055s CalcLoop=550ms
(12:52:48) INF_LOAD:LoadTime=0.008s CalcPeriod=550ms
(12:52:48) INF_RTM:free_mem=1375(1393) handle=0 user=0 gui=0 after load
(12:52:48) INF_RTM:start time is 0.002 s
(12:52:52) INF_RTM:ModeSwitch e15=0000 e18=0000 e20=0000 [0]
(12:52:52) INF_RTM:mode=2(Work) e15=00 e18=00 e20=00 [0-0-src4]
(12:52:52) INF_GRAPH:popup=0 scrref=0 trend=1,0 update=1
(12:52:52) INF_RTM:free_mem=1342 handle=223 user=202 gui=1530 after start
(12:53:25) INF_RTM:stoping...
(12:53:25) INF_RTM:mode=5(Stop) e15=00 e18=00 e20=00 [0-0-src0]
(12:53:25) INF_RTM:stop time is 0.778 s
(12:53:25) INF_RTM:number of calculation = 0
(12:53:25) INF_RTM:END OF WORK

МОжно мне на пчоту выслать этот патч? (xxxxxxx@yyyyyy)

заранее спасибо

[ 22.02.2012, 10:35: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Надо обновиться до релиза 6.08, выложенного на сайте.
 
Posted by VENHEADs (Участник № / Member № 5555) on :
 
Спасибо - работает
 