This is topic Trace Mode + OPC owen in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/001069.html

Posted by Константинов Сергей (Участник № / Member № 5626) on :
 
Здравствуйте пробую передать данные через OPC сервер на 2 скада системы на разных компах с прибора MB110-8AC. Настраивал DCOM, МастерСкада завязать так удалось, а вот Trace Mode не получается. Первый комп данные получает, а второй выдает ошибку с текстом "Не найден сетевой путь", можете посоветовать как перенастроить DCOM или нужно копать в другом направлении?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Trace Mode 6 не предъявляет специфических требований к настройкам DCOM при обмене данными между ПК.
На каком этапе и в какой среде Вы получаете указанное сообщение об ошибке?
 
Posted by Константинов Сергей (Участник № / Member № 5626) on :
 
При разработки проекта в TM6.06, ошибка выходит при попытки установить opc сервер
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Уточните, пожалуйста.

При разработке проекта в TM6.06 нет процедуры установки OPC-сервера.
 
Posted by Константинов Сергей (Участник № / Member № 5626) on :
 
Интегрированная среда разработки TRACE MODE 6, Версия 6.06.
Создаю в Источники/Приемники - OPC, в нем группу OPC_Сервер, в группе компонент OPC.
При редактировании компонента OPC в меню "Параметры" поле "Сервер" нажимаю кнопку "Обзор", в браузере ОРС выбираю "Сетевое окружение", а в нем комп на котором стоит OPC сервер OWEN RS485, при выборе любого компа из сетевого окружения выходит ошибка "Error while connecting to remote registry: Не найден сетевой путь."
MasterScada так же не видел ОРС сервер, но после настройки DCOM все пошло, а Trace Mode так и продолжает выдовать данную ошибку
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Необходимо обновиться до текущего релиза 6.08, выложенного на сайте.
DCOM должен настраиваться для всех приложений, работающих в качестве OPC-клиентов.
Возможно, настройки DCOM по отношению к приложению Trace Mode 6 выполнены не вполне корректно. Надо сравнить их с настройками по отношению к MasterScada.
 
Posted by Константинов Сергей (Участник № / Member № 5626) on :
 
Могу выслать вам мануал MasterScada по настройке DCOM, только почту напишите и если можете пришлите мне вашу документацию по настройке DCOM на почту xxxxx@yyyyyyyy
И можно ли обойтись без обновления? Обновление программы сильно повлияет на рабочие проекты?

[ 21.03.2012, 09:23: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Любую информацию примем с интересом на hotline@adastra.ru.

Это последний испытанный многими пользователями материал по настройке DCOM: http://www.computerperformance.co.uk/Logon/code/code_80070005.htm

Мы рекомендуем использовать релиз 6.08.
Проект, разработанный в релизе 6.06, после сохранения и конвертирования его для МРВ в IDE релиза 6.08 будет работоспособен.
На всякий случай следует сохранить проект в формате релиза 6.06.
 
Posted by Константинов Сергей (Участник № / Member № 5626) on :
 
А где можно посмотреть коды моей ошибки, а то кроме сообщения "Error while connecting to remote registry: Не найден сетевой путь" я больше нечего не видел и куда копать не ясно
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Попробуйте изменить настройки в бланке "Файл/Настройки ИС/Базовый редактор/Браузер OPC".
 
Posted by Константинов Сергей (Участник № / Member № 5626) on :
 
Дописал ключи реестра взятые с сайта http://www.computerperformance.co.uk/Logon/code/code_80070005.htm#Local_Security_and_Policies_and_DCOM и поменял настройки в бланке "Файл/Настройки ИС/Базовый редактор/Браузер OPC" все заработало.

А откуда можно скачать полный дистрибутив на trace mode 6.08?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Со страницы техподдержки на нашем сайте.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2