This is topic диагностика Modbus TCP in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/001086.html

Posted by AndreyAP (Участник № / Member № 4711) on :
 
Уважаемая поддержка!

Почему в версии 6.08 перестала работать диагностика работы Modbus TCP? Группа диагностика @e_TCP_ModBus. Что бы ни случилось переменные С2...С5 содержат значение 255?

На предыдущих версиях работало как в документации описано...
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Воспользуйтесь диагностикой с привязкой источника @e_TCP_ModBus к каналу Call.ChGroupReq.
Механизм описан в разделе справочной системы "Управление и диагностика обмена по встроенным протоколам".
 
Posted by AndreyAP (Участник № / Member № 4711) on :
 
Да, действительно через канал Call.ChGroupReg можно получить диагностику.

Что будет с источником @e_TCP_ModBus в следующих версиях? Он будет использоваться только с каналом ChGroupReg?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Основным способом диагностики будет механизм с использованием канала Call.ChGroupReq, поскольку Он предоставляет более широкую диагностику.

Работоспособность диагностики через числовой канал, привязанный к @e_TCP_ModBus, будет восстановлена в следующем релизе.
 