This is topic DI (R-8052), AI (R-8017B), DO (R-8068) in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
RTU производства компании GEMOTECH, не понятно работают или нет, добавлял простейшим способом что есть на видео, обмен идет точно , так как светодиоды TX/RX мигают,правда RTU просто включены без никаких датчиков,на выходах с DI R-8052 127, 63, 33, 15, 7 , 3, 1, 1 это что интересно ? а на выходах DO R-8068 одни нули, DO так же одни нули,когда настраивал до этого DO-8068 на ПО стороннего разработчика там нужно было добавить драйвер MODICON PLC , а в ТМ6 вроде нету такого . Пожалуйста не отфутбольте просто я новичек .
[ 14.06.2012, 15:16: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
ставим отладку 200(смотрим файл профайлера), ModBus протокол в TM встроенный ни чего добавлять не надо параметры COM порта верные, адрес RTU правильный, выбрана нужная функция ModBus
Posted by adastrafriend (Участник № / Member № 5736) on :
блогадарю за оперативный ответ, но как поставить отладку 200 ?
Posted by adastrafriend (Участник № / Member № 5736) on :
файл профайлера это лог файлы ?
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
имя пректа_номер узла.txt
Posted by adastrafriend (Участник № / Member № 5736) on :
а отладку 200 где поставить?
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
в cnf файле DEBUGON=200
Posted by adastrafriend (Участник № / Member № 5736) on :
я поиском не нашел *.cnf файл да и в справке не указано где его создать и в какой директории он должен быть.
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
помощь-поиск-"cnf" ???? а в каталоге узла ручками создаем
Posted by adastrafriend (Участник № / Member № 5736) on :
выложите содержание какого нибудь файла а снф файла плиз
Posted by adastrafriend (Участник № / Member № 5736) on :
уже создали
Posted by adastrafriend (Участник № / Member № 5736) on :
что означает error 13 ?
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
RTU c адресом = 2 работает и отвечает RTU c адресом = 1 работает и отвечает кодом ошибки 4 команд записи нет, 2 & 4 чтение португалия вперед
Posted by adastrafriend (Участник № / Member № 5736) on :
комманды записи чего ? блоки только Аналагового входа и дискретного входа .
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
цитата: "а на выходах DO R-8068 одни нули"
Posted by adastrafriend (Участник № / Member № 5736) on :
DO, еще не подключал там адресс 3.
Posted by adastrafriend (Участник № / Member № 5736) on :
это что означает?
Posted by adastrafriend (Участник № / Member № 5736) on :
с Digital output проблему решили, теперь осталась только DI и AI . На 1ом и 2ом адресе.
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
14 - ошибка контрольной суммы принятого ответа
Posted by adastrafriend (Участник № / Member № 5736) on :
адресс AI=1, первый регистр=41, мне нужно добиться вот такой строчки : 01 04 00 41 00 01 CRC CRC получается вот такая при использовании Rin_Word : 01 04 00 41<A> 00 01 61<a> de
как это можно исправить ?
Posted by adastrafriend (Участник № / Member № 5736) on :
кстати на RTU : CHECKSUM = Disabled.
Posted by adastrafriend (Участник № / Member № 5736) on :
как убрать проверку CRC ?
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
то что в <> символьное представление 'A' =65=0x41 так что посылка верная ваше устройство возвращает в ответ на команду чтения 4 код ошибки=4(посмотрите что это значит)
Большая просьба не задавайте один и тот же вопрос в разных топиках !!!
Posted by adastrafriend (Участник № / Member № 5736) on :