This is topic OPC Термодат in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Добрый день! Я начинающий пользователь программы. Пробовал подключить ТМ6 к прибору Термодат 16Е3 через ОРС термодат, только у меня не получается сделать привязку ОРС к экрану. Посмотрел обучающее видео, там это осуществляется простым перетаскиванием, а у меня не перетаскивается.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Что именно не получатся? Опишите по шагам свои действия.
Posted by alexont (Участник № / Member № 5729) on :
Захожу в источники/приемники и создаю группу ОРС, далее создаю ОРС_Сервер_1, создаем компонент ОРС. Открываю на редактирование ОРС, нажимаю кнопку обзор, выбираю ОРС Термодат и нужный датчик. далее перетаскиваю ОРС на РТМ_1 каналы.В РТМ_1 открываю Экран, свойства экрана, аргументы экрана. Потом левой кнопкой мыши выбираю канал и захватываю ОРС и перетаскиваю в аргументы экрана, но оно не перетаскивается. На уч. видео легко перетаскивают. Что делать?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Новые аргументы можно создавать только в шаблоне экрана. Вы же пытаетесь создать аргумент в канале вызова шаблона экрана.
Выберите меню "Вид", "Аргументы экрана". В раскрывшуюся панель можно перетащить канал и при этом автоматически создастся аргумент.
Posted by alexont (Участник № / Member № 5729) on :
Понятно, спасибо!
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :