This is topic Проблема с ОТ in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/001131.html

Posted by Ширинкин Андрей (Участник № / Member № 3320) on :
 
Использую релиз ТМ 6.06 (базовая)
Имеется основное окно (экран "Мнемосхема") и несколько всплывающих окон. На одном из всплывающих окон (в частности экран "Протоколы") расположены два ГЭ "ОТ узла" и "События". Их переключение осуществляется по средствам слоев экрана, т.е. показывается либо один либо другой ГЭ. В настройках проекта выставлено: создать ОТ под именем "alarm.txt", с 1000 записей, стартовать при старте старте, на вкладке "Дополнительно" установлено считывать 1000 строк ОТ.
После запуска проекта в ОТ почему-то отсутствует скролл для перемещения вверх/вниз.
При этом если разместить ГЭ "ОТ узла" в экране "Мнемосхема" то ОТ тревог отображается корректно, т.е. считывается нужное мне число строк и присутствует скролл для перемещения
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Обновитесь, пожалуйста, до текущего релиза 6.08 (выложен на сайте). Обратите внимание на отсутствие обратной совместимости в релизах в графических базах. Поэтому необходимо сохранить копию проекта релиза 6.06.

Если в релизе 6.08 описанный эффект будет иметь место, присылайте проект на hotline@adastra.ru вместе с отчетом тревог.
 
Posted by Ширинкин Андрей (Участник № / Member № 3320) on :
 
Сделал как Вы сказали. Установил релиз 6.08 (базовая). При открытии проекта выскакивает окошко "Сервер проекта: Не поддерживаемая версия файла проекта".
Разве релиз 6.08 не поддерживает более ранние версии (ниже 6.07)?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Проекты более ранних релизов поддерживаются в релизе 6.08.
Когда именно появляется сообщение "Сервер проекта: Не поддерживаемая версия файла проекта"? В момент загрузки IDE или в момент загрузки проекта?
 
Posted by Ширинкин Андрей (Участник № / Member № 3320) on :
 
В момент загрузки проекта
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Присылайте Ваш проект на hotline@adastra.ru
 
Posted by Ширинкин Андрей (Участник № / Member № 3320) on :
 
странно, но в релизе 6.07 проект открылся без проблем.
При этом проблема с ОТ пропала. Но у меня в проекте вся графика слетела. А проект переделывать заново не рентабельно, скорее всего останемся на релизе 6.06
 
Posted by Ширинкин Андрей (Участник № / Member № 3320) on :
 
Проект все же выслал, мало ли....
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Ваш проект получили. Проект модифицирован 29.11.2012 11:29. Это проект релиза 6.06 или он уже сохранен в более позднем релизе?
Во всяком случае этот проект успешно открылся в релизе 6.08 (под Windows XP и Windows 7) со всей графикой.
Возможно, проблемы с инсталляцией IDE 6.08. Открываются ли под 6.08 проекты из ее папки DEMO?
IDE 6/08-base устанавливалась на том же ПК, что и 6.06? Под какой ОС? На этом ПК IDE-pro 6.08 не ставилась?

"в проекте вся графика слетела"
Не произошло ли это после сохранения проекта в релизе 6.07 и последующей попытке открыть его в релизе 6.06? Выше уже указывалось, что обратной совместимости по графике между релизами 6.07 (и выше) с более ранними релизами не существует.
 
Posted by Ширинкин Андрей (Участник № / Member № 3320) on :
 
Это проект релиза 6.06. Проекты из папки DEMO также не открываются. IDE 6/08-base устанавливалась на том же ПК, что и 6.06. Под ОС Windows XP SP. На этом ПК IDE-pro 6.08 уже установлена.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
http://www.adastra.ru/support/get_support/news/tm608/
"Особенности инсталляции SCADA TRACE MODE 6.08

Внимание! В связи с выполнением требований Microsoft по обеспечению совместимости с ОС Windows 7, изменено расположение некоторых файлов SCADA TRACE MODE. Так например, файл библиотеки компонентов tmdevenv.tmul (имеющий разные форматы для разных линий IDE) размещается в следующей папке:

под ОС Windows 7: C:\Users\All Users\AdAstra\Trace Mode IDE 6\
под ОС Windows XP: C:\:Documents and Settings\All Users\Application Data\AdAstra\Trace Mode IDE 6\
Для использования файла пользовательской библиотеки компонентов tmdevenv.tmul из поддиректории %TRACE MODE%\LIB его необходимо скопировать в указанную выше директорию.
!!!!
При необходимости эксплуатации на одном ПК IDE профессионального и базового форматов для обеспечения совместимости форматов загружаемых IDE надо при смене форматов IDE заменять или удалять соответствующий файл пользовательской библиотеки компонентов.!!!!"
 
Posted by Ширинкин Андрей (Участник № / Member № 3320) on :
 
"Не произошло ли это после сохранения проекта в релизе 6.07 и последующей попытке открыть его в релизе 6.06? Выше уже указывалось, что обратной совместимости по графике между релизами 6.07 (и выше) с более ранними релизами не существует."

После сохранения проекта в релизе 6.07 и последующего его открытия в релизе 6.07 (кое-что хотел подправить) графика практически вся оказалась "битой", точнее некоторые элементы на экранах.
 
Posted by Ширинкин Андрей (Участник № / Member № 3320) on :
 
Так с релизом 6.08 разобрался. Заменил tmdevenv.tmul на соответствующий файл в директории C:\:Documents and Settings\All Users\Application Data\AdAstra\Trace Mode IDE 6\ .
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Анализировать и восстановить функциональность в теперь уже устаревшем релизе 6.07 не представляется возможным.
Правильнее все-таки осуществить переход на релизе 6.08.
 
Posted by Ширинкин Андрей (Участник № / Member № 3320) on :
 
Почему один и тот же проект в разных релизах (6.06 и 6.08) отрабатывается по разному. В частности при открытии экрана "Тех. карта", в релизе 6.06 считывание с ПЛК идет быстрее чем в релизе 6.08?
 
Posted by Ширинкин Андрей (Участник № / Member № 3320) on :
 
ДА и вообще такое ощущение, что весь проект в релизе 6.08 "притормаживает". Смотрим одновременно как он работает в релизе 6.08 и 6.06, результат "подтормаживания" на лицо. При этом компьютер где установлен релиз 6.08 намного мощнее другого
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Провели моделирование работы Вашего проекта с одновременным запуском узлов в проектах релизов 6.06 и 6.08 с подключением к одному эмулятору на базе ModSim32 со связью по локальной сети. Наблюдение вели за всеми каналами, начиная с канала sw_pack_l с адресом регистра 4 до канала TK_data_26 с адресом регистра 697 (0x2b9).
Для корректности оценки установили этим двум каналам флажки "Отчет тревог". Читали текст ОТ.
Регистры в ModSim32 изменяли свои значения 1 раз в секунду.
В узлах обоих релизов не было ни одного пропуска изменившегося значения.

Уточните, пожалуйста, каким образом Вы вели наблюдения, как нам воспроизвести Ваш результат.
 
Posted by Ширинкин Андрей (Участник № / Member № 3320) on :
 
Ладно, спасибо за помощь.

[ 04.12.2012, 10:42: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
 
Posted by Ширинкин Андрей (Участник № / Member № 3320) on :
 
Уважаемая тех. поддержка. Сдав объект в опытную эксплуатацию выяснилось, что нам позарез нужен рабочий ОТ. Как ранее я писал он не корректно работает в релизе 6.06. В более поздних его версия эта проблема не наблюдалась.
Я еще раз переконвертировал проект из 6.06 в 6.08. Проблема с ОТ отпала, но появилась другая. А именно "подтормаживания" проекта при его отработке.
Вообщем предлагаю Вам следующий эксперимент:
Берете высланный мной проект, запускаете его под 6.06, в "задании параметров узла" в вкладке "основные" выставляем "Период" равный "3" (три), а "Разрешение" выставляем 0,055.
Компилируем и запускаем проект.
Далее открываем экран "Тех. карта" и засекаем сколько времени занимает считывание данных из ПЛК (около 3-5 секунд).
Далее перегоняем дозаторную телегу от дозатора №1 (Д1) до кармана №4 (К4). Все происходит быстро, отрабатывает без проблем (я имею ввиду графику).
Теперь этот же самый проект запускаем в релизе 6.08, проделываем те же операции что и выше, и сразу бросается в глаза ЯВНОЕ "ПОДТОРМАЖИВАНИЕ" ГРАФИКИ. Загрузка тех карты уже занимает около 8-10 секунд, во время перемещения дозаторной телеги стрелки-указатели явно перемещаются с меньшей скоростью

При этом эксперимент поставлен на одном и том же компьютере.

А теперь внимание вопрос: не могли бы Вы прислать "исправление" проблемы с ОТ к релизу 6.06, т.к. переход на 6.08 мы категорически не хотим из-за увеличившегося времени отработки графики.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Корректировать код релиза 6.06 не представляется возможным.

Уточните, пожалуйста, каким образом мы можем провести предлагаемый Вами эксперимент в режиме эмуляции - при условии отсутствия реального PLC с объектом управления.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2