This is topic пользовательская библиотека и другие мелкие неприятности in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
в скором времени собираюсь делать таки проект по автоматизации и в ожидании решил потренироваться на бесплатной базовой версии начал с БЫСТРОГО СТАРТА часть первая отработалась на ура (без аппаратной части) часть вторая сходу дала сбой. в самом начале рекомендуется использовать пользовательскую библиотеку для чего следует скопировать файл tmdevenv.tmul в основную папку TRACE MODE, что и было сделано. дальше предлагается открыть Библиотека_1 и работать с ее ресурсами. проблема же в том, что никакая Библиотека_1 не открывается по причине отсутствия оной в дереве проекта. в чем здесь может быть дело?
еще есть вопрос по поддерживаемым модулям. я ориентируюсь на продукцию ICPDAS и мне хотелось бы разобраться поддерживаются ли следующие модули: 1) мезонинные модули Х***, устанавливаемые в некоторые виды контроллеров I-7188 и др 2) модули управления перемещением как семитысячной, так и восьмитысячной серий дело в том, что мне не удалось найти почти никаких следов упоминания о подобных модулях
кроме того не совсем понятен способ подключения модулей удаленного доступа к порту usb. при настройке подключения нужно указывать com-порт и в примере тоже речь идет о подключении через преобразователь rs-232/rs-485. но rs-232 в наше время большая редкость и как поступить, если используется usb/rs-485 неясно
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Внимание! В связи с выполнением требований Microsoft по обеспечению совместимости с ОС Windows 7, изменено расположение некоторых файлов SCADA TRACE MODE. Так например, файл библиотеки компонентов tmdevenv.tmul (имеющий разные форматы для разных линий IDE) размещается в следующей папке:
под ОС Windows 7: C:\Users\All Users\AdAstra\Trace Mode IDE 6\ под ОС Windows XP: C:\:Documents and Settings\All Users\Application Data\AdAstra\Trace Mode IDE 6\ Для использования файла пользовательской библиотеки компонентов tmdevenv.tmul из поддиректории %TRACE MODE%\LIB его необходимо скопировать в указанную выше директорию. При необходимости эксплуатации на одном ПК IDE профессионального и базового форматов для обеспечения совместимости форматов загружаемых IDE надо при смене форматов IDE заменять или удалять соответствующий файл пользовательской библиотеки компонентов."
1. МикроМРВ 6 для контроллеров с Mini_OS 7 и DOS в настоящее время не поставляются и не поддерживаются. 2. Поддерживаются модули 8090W, 8091W, 8093W. 3. Конвертор USB/RE-485 эмулирует в ОС виртуальные COM-порты. По этим COM-портам и следует организовывать обмен с удаленными модулями УСО.
Posted by merny (Участник № / Member № 2290) on :
спасибо, библиотека подключилась
с пунктом 3 вроде ясно, если не возникнет вопросов при реальном подключении
пункт 2: 8090W и 8091W действительно присутствуют в выпадающем списке, но 8090W не очень интересен из-за малой разрядности счетчика, всего 16 бит. 8091W это хорошо, но не обязательно, т.к. это просто спаренный генератор, либо генератор+цифровой выход и мог бы быть заменен 8088W (несет 8 частотных каналов вместо 2х2=4), который в выпадающем списке как раз отсутствует 8093W то, что надо, но его в выпадающем списке в разделе источники/приемники (OEM_I8000#х---Слот№х или ОЕМ_WinPAC(WinCon)#х---Слот№х) нет и не ясно как это вставить в проект
пункт 1: а как же группа OEM_Lagoon7000#х в группе РС-based_контроллеры_х, которая позволяет подключать модули серии I-7000?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Модуль 8093W подключается аналогично модулю 8091W, но в поле ALT/REG {ia.c[5]} задается тип платы 93.
Модули I-7000 подключаются к любому исполнитедьному модулю через компонент слоя "Источники/Приемники" "Распределенные_УСО_(DCS)/I7000/".
Posted by merny (Участник № / Member № 2290) on :
то, что можно подключить напрямую через конвертор я понимаю. я имел в виду группу OEM_Lagoon7000#х, которая присутствует в списке. разве это не I-7188?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Из семейства МикроМРВ 6 в настоящее время поставляются и поддерживаются только контроллеры на базе ОС Windows CE.
Posted by merny (Участник № / Member № 2290) on :
значит в технологических программах (ST, FBD) такие команды как запись байта в порт, чтение из порта уже не актуальны? просто имеется быстрая задача субмиллисекундного уровня, которая легко решается моими собственными контроллерчиками, но допускающая тактирование с TRACE MODE-вским интервалом. стандартные модули i/o эту задачу выполнить не могут, но мой контроллер легко вешается на шину расширения I-7188 и появляется доступ ко всем внутренним регистрам как к точкам ввода/вывода TRACE MODE. все это увязывается в единую систему с медленными устройствами и обрабатывается в TRACE MODE с ее графикой. а как это все прицепить к винпаку я пока не представляю, т.к. на сайте разработчика распиновка шины не предлагается, да и разъем специфический
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Команды языков ST и FBD в МикроМРВ 6 для Windows CE поддерживаются. В подключении внешних устройств непосредственно к шине контроллера оказать содействия не можем.
Posted by Николай Андреевич (Участник № / Member № 6158) on :
у меня схожая проблема, не смог корректно загрузить tmdevenv.tmul. Windows 7. Изначально воспользовался поиском, но папки C:\Users\All Users\AdAstra\Trace Mode IDE 6\ не было, я ее создал, но это не решило проблему. Оказалось что необходимо запускать TM6 с правами администратора